84****@qq.com 2013-05-31 16:22:43 | 河北省 其他專業 | 2255查看 1回答
端子板接線
1.有端子接線就是有線鼻子,如10mm電線以上,無端子就是6mm以下,不用線鼻子。 2、單芯導線截面積在6mm2以內者,計算無端子外部接線,超過6mm2時,視為截面較大,計算焊(壓)接線端子或者壓銅接線端子(通常情況下用壓銅接線端子). 3、多芯導線截面在6mm2以內者,計算有端子外部接線,超過6mm2時,視為截面較大,計算焊(壓)接線端子或者壓銅接線端子(通常情況下用壓銅接線端子) 4、接線端子的材質必須與導線材質相同。 5、10mm單芯及以下或2.5mm多芯及以下的銅導線套用外部無端子接線,而16mm的單芯或4mm的多芯銅導線套用壓接端子的子目。但由于有的現場16mm的導線壓接端子后難以放入塑殼開關,所以僅計其零線壓接端子,地線和火線計為外部無端子接線。 我想問第五條會不會和前兩條矛盾啊
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不矛盾,一看接線端子連接的開關型號和位置,一般習慣是6平方以上的接線考慮焊壓接線端子,6平方及6平方以下按無端子外部接線,但是有些箱體內的開關型號較小,如戶內箱,10平方的入戶線,如果焊壓接線端子的話就無法與開關連接,就不能按焊壓接線端子考慮,具體問題具體分析吧
2013-05-31 16:33:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看