小葵xj 2013-06-02 08:56:45 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2212查看 3回答
剪力墻拐角無暗柱時鋼筋問題
如圖,是不是剪力墻拐角沒有暗柱時都要增加鋼筋?要怎么設置呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般剪力墻拐角處、端部都有暗柱,可以按圖紙說明定義暗柱繪制到剪力墻拐角處,剪力墻寬度大于350按8c18配筋,箍筋是C10@150,剪力墻寬度小于350按4C16配筋,箍筋是A8@150,
2013-06-02 12:53:28
-
是的。 剪力墻的拐角處一般都會有暗柱的,沒有暗柱的概率極低。
2013-06-02 08:58:59
-
你好:這種情況一般用在僅地下部位有墻的通風井、人防墻MBQ處。圖紙要求另加一小暗柱,用暗柱定義布置上去就行了。注意一下剪力墻的寬度不同配筋也不一樣。
2013-06-02 09:17:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看