1295302850@qq.com 2013-06-04 10:50:13 | 江蘇省 土建 | 1526查看 3回答
鋼筋計算的問題
湯老師,您好! 1、 頂層框架柱邊角柱外側鋼筋長度是1.5Lae,還是梁高+柱寬-2*保護層 2、剪力墻邊緣構件很長時,水平鋼筋需要升入多長, 3、每一層剪力墻水平鋼筋起始位置從多少算起,配置暗梁的情況下,根數如何計算,暗梁側面鋼筋直徑與剪力墻水平鋼筋直徑不同,計算出的水平鋼筋根數一樣嗎 4、地下室外墻鋼筋是與上一層搭接還是在頂板錨固?簡直嵌固和彈性嵌固有辦法在圖紙上看出來嗎,計算時是按12D還是Lae 5、剪力墻拉筋梅花型布置是按雙向數量2倍算嗎,或者按照實際算? 6、剪力墻水平垂直鋼筋都是C10@200,拉筋C6@600,可以梅花形布置嗎,怎么布置的? 7、剪力墻非加強區的構造邊緣構件,如暗柱,轉角柱的拉筋,圖紙未注明直徑間距,按箍筋的直徑間距算,還是剪力墻的拉筋間距直徑算?問題補充:超過定尺長度的搭接都按50D算不算對的? 基礎插筋的彎折都按100來算對不對呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1:邊角柱縱筋在11g101圖集第59頁,幾種情況組合起來有七種構造,沒有你說的梁高+柱寬-2*保護層。通長做法是,1.5*lae和伸到梁頂部彎折15d取最大值。 2:剪力墻水平鋼筋深入構件邊緣彎折15d。見圖集69頁。 3:起始位置為水平鋼筋間距的一半。配置暗梁的情況下,暗梁上下通長筋布置在剪力墻水平筋的內側。只有暗梁布置側面鋼筋的時候,才會相互扣減。 4:一層如果有剪力墻的話,地下室的豎直鋼筋計算搭接即可。 5:梅花是雙向的兩倍計算。 6:可以梅花布置。在計算設置,節點設置里面,選擇梅花布置。見下圖。 7:按箍筋間距。 8:50d,沒有這個規定。按照抗震,混凝土標高的搭接系數乘以搭接計算。 9:基礎插筋,一般圖紙上有說明彎折多少,柱,剪力墻的插筋不一樣的。柱的是彎折a或者深入lae。要看圖紙的說明
2013-06-05 10:28:51
-
找11G101圖集看一下,里面都有。
2013-06-04 14:34:38
-
1.是》=1.5lae 4.與上一層做搭接 基礎插筋的彎折要看直錨還是彎錨,直錨的話要6d和150取大,要是彎錨的話,要取15d
2013-06-04 18:11:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看