  • 室外電纜進入高壓柜,高壓柜到變壓器,低壓總配電室低壓柜到配電間低壓柜電纜算量

    如:一、高壓室電纜溝深度1.2米,寬度1米,電纜距離300米,工程量算量是否為 (電纜終端1.5+電纜進建筑物2+電纜入溝1.5+盤下進出線2+300)*1.025 還是(電纜終端1.5+電纜進建筑物2+盤下進出線2+300+電纜溝深度1.2+電纜溝寬度1)*1.025 如不是應該是怎樣計算 如:二、高壓室電纜溝深度1.2米,寬度1米,高壓柜到變壓器的距離20米,工程量算量是否為 (電纜終端1.5*2+電纜入溝1.5*2+盤下進出(2+3)+20)*1.025 還是(電纜終端1.5*2+電纜入溝1.5*2+盤下進出(2+3)+20+電纜溝深度1.2*2+電纜溝寬度1*2)*1.025 如不是應該是怎樣計算 如:一、低壓室電纜溝深度1.2米,寬度1米,低壓柜到配電間配電箱的距離120米,工程量算量是否為 電纜終端1.5*2+盤下進出2+配電箱(長+寬)+120)*1.025 還是(電纜終端1.5*2+電纜入溝1.5+盤下進出2+配電箱(長+寬)+120+電纜溝深度1.2*2+電纜溝寬度1*2)*1.025 如不是應該是怎樣計算 謝謝指點?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    一、高壓室電纜溝深度1.2米,寬度1米,電纜距離300米,工程量算量是300+室內溝1.2+終端1.5+柜內2+余纜3+出線側終端1.5+出線側柜內2+出線側余纜3+出線側電纜溝1.2+室外溝與室內溝高差0.3*2+進出建筑物2*2,然后乘以波紋系數1.025 第二個和第三個都和這個一樣