  • 看書,計算現澆混凝土矩形柱時,無論是清單規則還是定額規則,都是計算體積和模板面積,為什么不計算腳手架

    看書時發現,計算現澆混凝土矩形柱時,無論是清單規則還是定額規則,都是計算體積和模板面積,為什么不計算腳手架的工程量?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、你說的應該是澆搗腳手架,現在應該是取消了,定額模板支撐里,已經含了這個量了

    2013-06-05 08:27:20 

  • 計算腳手架工程量的計算,你就要看它的規則,腳手架的計算是根據建筑物的情況進行計算的。 A.22 腳手架工程章說明 一、腳手架一般說明 1、本章以鋼管腳手架考慮。 2、綜合腳手架包括腳手架、平橋、斜橋、平臺、護欄、擋腳板、安全網等,高層腳手架50.5m至200.5m還包括托架和拉桿費用。 3、里腳手架包括外墻內面裝飾腳手架、內墻砌筑及裝飾用腳手架、外走廊及陽臺的外墻砌筑與裝飾腳手架,走廊柱、獨立柱的砌筑與裝飾腳手架,現搗混凝土柱、混凝土墻結構及裝飾腳手架費用,但不包括吊裝腳手架,如發生構件吊裝,該部分增加的腳手架另按有關的工程量計算規則計算,套用單排腳手架。 4、腳手架防火費用,另按各市有關規定計算。 5、靠腳手架安全擋板套算高度,如搭設一層,按綜合腳手架高度步距計算;搭設二層及以上時,按綜合腳手架高度套低一級步距計算。 6、煙囪腳手架綜合垂直運輸架、斜橋、風纜、地錨等于目。水塔、獨立筒倉腳手架按相應煙囪腳手架人工乘以系數1.11,其他不變。 7、架空運輸?,適用特殊施工環境,按施工組織設計計算。定額以架寬2m為準,如架寬大于2m時應按相應子目乘以系數1.20;超過3m時按相應子目乘以系數1.50。 8、獨立安全水平擋板和垂直擋板,是指腳手架以外單獨搭設的,用于車輛通道、人行通道、臨街防護和施工現場與其他危險場所隔離等防護。 9、定額里腳手架、滿堂腳手架子目適用于搭設高度10m以內;搭設高度超過10m時,按照審定的施工方案確定。 二、建筑腳手架說明 1、外墻采用鋼骨架封彩鋼板結構,按綜合腳手架計算。 2、1.5m寬以上雨篷(頂層雨篷除外),如沒有計算綜合腳手架的,按單排腳手架計算。 3、樓梯頂板高度計算是按自然層計算。 4、斜板、拱形板、弧形板屋面和架空階梯的計算高度按平均高度。 5、水池墻、煙道墻等高度在3.6m以內套用單排腳手架,3.6m以上套用綜合腳手架。 6、石墻砌筑不論內外墻,高度超過1.2m時,計算一面綜合腳手架;墻厚大于40cm時,則計算一面綜合腳手架及一面單排腳手架。 7、毛石擋土墻砌筑高度超過1.2m,計算一面綜合腳手架。 8、人工挖孔樁鑿護壁,不得計算腳手架。 9、滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪、筒倉,不再計算腳手架。 10、天棚裝飾(包括抹平掃白)樓層高度超過3.6m時,計算滿堂腳手架。 11、天棚面單獨刷(噴)灰水時,樓層高度在5.2m以下者,均不計算腳手架費用,高度在5.2m至10m按滿堂腳手架基本層子目的50%計算。 12、滿堂基礎腳手架套用滿堂腳手架基本層定額子目的50%計算。 13、整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎、條形基礎,凡其寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按基礎底板面積計算滿堂基礎腳手架。 三、單獨裝飾工程腳手架說明 1、本節適用于單獨承包建筑物裝飾工作面高度在1.2m以上的需重新搭設腳手架的工程。 2、外走廊、陽臺的外墻、走廊柱及獨立柱的砌筑、搗制、裝飾和外墻內面裝飾的腳手架,高度在3.6m以內的按活動腳手架子目執行,高度超過3.6m的按單排腳手架子目執行。 3、寬度在1.5m以上的雨篷(頂層雨篷除外)檐口裝飾,如沒有計算綜合腳手架的,按單排腳手架計算。 工程量計算規則 22.1 建筑物腳手架工程 22.1.1 外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應并入主體工程量內計算。 外墻綜合腳手架的步距和計算高度,按以下情形分別確定: 1 有女兒墻者,高度和步距計至女兒墻頂面。 2 有山墻者,以山尖二分之一高度計算,山墻高度的步距按檐口高度。 3 地下室外墻綜合腳手架,高度和步距從設計外地坪至底板墊層底。 4 上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,工程量分別計算。裙樓的高度和步距應按設計外地坪至裙樓頂面的高度計算;縮入的塔樓高度從縮入面計至塔樓的頂面,但套用定額步距的高度應從設計外地坪計至塔樓頂面。 22.1.2 多層建筑工程中,上層飄出的,外墻綜合腳手架按最長一層的外墻長度計算;下層縮入部分,按圍護面垂直投影面積,套相應高度的單排腳手架。 22.1.3 外墻為幕墻時,幕墻部分按幕墻外圍面積計算綜合腳手架。 22.1.4 加層建筑物工程外墻腳手架工程量,按以下規則計算: 1 原有建筑物部分,按兩個單排腳手架計算,其高度以原建筑物的外地坪至原有建筑物高度減2.5m。 2 加層建筑工程部分,按綜合腳手架計算,其高度按加層建筑物的高度加2.5m,腳手架的定額步距按外地坪至加層建筑物外墻頂的高度? 22.1.5 圍墻腳手架按設計外地坪至圍墻頂高度乘以圍墻長度以面積計算,套相應高度的單排腳手架,圍墻雙面抹灰的,增加一面單排腳手架。 22.1.6 砌筑石墻,高度在1.2m以上時,按砌筑石墻長度乘以高度計算一面綜合腳手架;墻厚40cm以上時,按一面綜合腳手架、一面單排腳手架計算。 22.1.7 現澆鋼筋混凝土屋架以及不與板相接的梁,按屋架跨度或梁長乘以高度以面積計算綜合腳手架,高度從地面或樓面算起,屋架計至架頂平均高度,單梁高度計至梁面在外墻軸線的現澆屋架,單梁及與樓板一起現澆的梁均不得計算腳手架。 22.1.8 吊裝系梁、吊車梁、柱間支撐、屋架等(未能搭外腳手架時),搭設的臨時柱架和工作臺,按柱(大截面)周長加3.6m后乘以高,套單排腳手架計算。 22.1.9 建筑面積計算范圍外的獨立柱,柱高超過1.2m時,按柱身周長加3.6m后乘以高度,套單排腳手架。在外軸線上的附墻柱的腳手架已綜合考慮,不另行計算。 22.1.10 大型設備基礎高度超過2m時,按其外形周長乘以基礎高度以面積計算單排腳手架。 22.1.11 各種類型的預制鋼筋混凝土及鋼結構屋架,如跨度在8m以上,吊裝時按屋架外圍面積計算腳手架工程量,套10m以內單排腳手架乘以系數2計算。 22.1.12 鑿樁頭的高度如超過1.2m時,混凝土灌注樁、預制方樁、管樁每鑿1m3樁頭,計算單排腳手架16m2;鉆(沖)孔樁按直徑乘以4加3.6m再乘以高以面積計算單排腳手架。 22.1.13 滿堂腳手架工程量,按室內凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下: 滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m。 22.1.14 建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設按相應子目規定分別計算。 22.1.15 亭、臺、閣、廊、榭、舫、塔、壇、碑、牌坊、景墻、景壁、景門、景窗(附墻的景壁、景門、景窗除外)、屏風的腳手架:平頂的按滴水劲憧傞L度乘設計地坪至檐口線高度以面積計算;尖頂的按其結構最大水平投影周長乘以設計外地坪至頂點高度以面積計算,按不同步距套綜合腳手架子目。 22.1.16 建筑花架廊外腳手架,按水平投影外邊線總長度乘以設計外地坪至花架頂高度以面積計算。廊頂高度在3.6m以內套用單排腳手架,在3.6m以上套用綜合腳手架。 22.1.17 建筑石山的腳手架,石山高度在1.2m以上時,按外圍水平投影最大周長乘以設計外地坪至石山頂高度以面積計算,套用綜合腳手架定額。 22.1.18 其他腳手架計算規則如下: 1 獨立安全擋板:水平擋板,按水平投影面積計算;垂直擋板,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度,乘以實際搭設長度,以面積計算。(安全擋板編制預算時,每層安全擋板工程量,按建筑物外墻的凹凸面(包括凸出陽臺)的總長度加16m乘以寬度2m計算。建筑物高度在三層以內或9m范圍內不計安全擋板。高度在三至六層或在9m至18m計算一層,以后每增加三層或高度9m者計一層。安全擋板結算時,除另有約定外,按實搭面積計算。) 2 架空運輸腳手架,按搭設長度以延長米計算。 3 煙囪、水塔、獨立筒倉腳手架,分不同內徑,按外地坪至頂面高度,套相應定額子目。 4 煙囪內襯的腳手架,按煙囪內襯砌體的面積,套單排腳手架。 5 電梯井腳手架按井底板面至頂板底高度,套相應定額子目以座計算。如±0.000以上不同施工單位施工時,上蓋仍按座計算,高度步距從電梯井底起計,±0.000以下則按井內凈空周長乘井底至±0.000高度計算,套單排腳手架。 6 圍尼龍編織布按實搭面積計算(垂直防護擋板除外)。 22.2 單獨裝飾腳手架工程 22.2.1 外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻裝飾面高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等腳手架,并入主體工程量內計算。 外墻綜合腳手架的步距和計算高度,按以下情形分別確定: 1 有山墻者,以山尖二分之一高度計算,山墻高度的步距以檐口高度為準。 2 上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,工程量分別計算。裙樓的高度和步距應按設計外地坪至外墻裝飾面的高度計算;縮入的塔樓從縮入面計至外墻裝飾面高度計算,但套用定額步距的高度應從設計外地坪計至外墻裝飾面高度。 22.2.3 外墻為幕墻時,幕墻部分按幕墻外圍面積計算綜合腳手架。 22.2.4 多層建筑物,上層飄出的,按最長一層的外墻長度計算綜合腳手架;下層有縮入的,縮入部分按圍護面垂直投影面積,套相應高度單排腳手架計算。 22.2.5 單獨制作突出墻面的廣告牌的腳手架,按凸出墻面周長乘以室外地坪至廣告牌頂的高度以面積計算,套外地坪至廣告牌頂高度的相應步距的綜合腳手架。 22.2.6 屋面的廣告牌,按其水平投影長度乘以屋面至廣告牌頂的高度以面積計算,套外地坪至廣告牌頂高度的相應步距的綜合腳手架。 22.2.7 外墻電動吊籃,按外墻裝飾面尺寸以垂直投影面積計算。 22.2.8 外墻內面裝飾和內墻砌筑、裝飾腳手架,按實際搭設長度乘以高度以面積計算。 22.2.9 獨立柱搗制及裝飾腳手架,按柱周長+3.6m乘以高度以面積計算,高度在3.6m以內時,套活動腳手架;高度超過3.6m時,套單排腳手架。 22.2.10 圍墻腳手架,按外地坪至圍墻頂高度乘以圍墻長度以面積計算,套用活動腳手架。圍墻雙面抹灰時,增加一面活動腳手架。 22.2.11 天棚裝飾腳手架,樓層高度在3.6m以內時按天棚面積計算,套活動腳手架;超過3.6m時按室內凈面積計算,套滿堂腳手架,當高度在3.6m至5.2m時,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下: 滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m 22.2.12 天棚面單獨刷(噴)灰水時,樓層高度在5.2m以下者,不計算腳手架;高度在5.2m至10m者,按滿堂腳手架基本層的50%計算。 22.2.13 靠腳手架安全擋板,每層按實際搭設中心線長度乘以寬度2m以面積計算。 22.2.14 獨立安全擋板:水平擋板,按水平投影面積計算;垂直擋板,按外地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度乘以實際搭設長度以面積計算。 22.2.15 圍尼龍編織布,按實際搭設面積計算。 22.2.16 單獨掛尼龍安全網,按實際搭設面積計算。

    矩形柱

    2013-06-04 16:57:23 

  • 現澆獨立柱,框架柱,與外墻相連時,不再計算腳手架,該部分的腳手架應按照外墻腳手架計算。 外墻內部的獨立柱,框架柱應執行單排外腳手架計算工程量。

    2013-06-04 16:58:01 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題