兜兜 2013-06-04 18:25:17 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1000查看 5回答
剪力墻采用底部加強筋構造指的是什么o
None
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是設計的問題 按圖施工就是了。
2013-06-04 18:27:45
-
<<高層建筑混凝土結構技術規程>>及抗震規范 6.1.10 抗震墻底部加強部位的范圍,應符合下列規定:1 底部加強部位的高度,應從地下室頂板算起。2 部分框支抗震墻結構的抗震墻,其底部加強部位的高度,可取框支層加框支層以上兩層的高度及落地抗震墻總高度的1/10二者的較大值。其他結構的抗震墻,房屋高度大于24m時,底部加強部位的高度可取底部兩層和墻體總高度的1/10二者的較大值;房屋高度不大于24m時,底部加強部位可取底部一層。3 當結構計算嵌固端位于地下一層的底板或以下時,底部加強部位尚宜向下延伸到計算嵌固端。 施工圖設計文件的結構設計中,一般都會對剪力墻底部加強區的高度有明確的說明,由于該部位是剪力墻很重要的部位,因此,在施工中應該有更多的關注。 1、看清楚設計文件中確定的剪力墻底部加強區高度。 2、在底部加強區部位,邊緣構件以外的拉筋間距會比非加強區部位的小。 3、在底部加強區和非加強區轉換的樓層,一般會出現結構變截面,鋼筋直徑變換等,參建各方應引起注意。 4、約束邊緣構件中的箍筋和拉筋的間距,一級抗震時不大于100mm,二級抗震時不大于150mm。
2013-06-04 19:11:53
-
剪力墻采用底部加強筋構造指的是什么o 設計院設計根據抗震以及工程的荷載需要有時會在樓層底部增加兩根直徑大于墻體水平筋(底部加強筋構造)。
2013-06-04 18:40:26
-
你可以看看設計規范。
2013-06-05 08:13:46
-
這屬于設計問題,應該咨詢設計人員,然后按他們的答復進行設置計算即可。
2013-06-05 09:05:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看