女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電線管暗敷磚墻剔槽及線管安裝后的溝槽恢復

    1.電線管暗敷磚墻剔槽及線管安裝后的溝槽恢復是否要另計,還是直接包含在敷管的子目當中? 2.暗裝線盒、配電箱及弱電箱的磚墻鑿洞怎么計?

    問題補充:定額磚、混凝土結構暗配里面的工作內容有溝坑修整,溝坑修整指的是什么?應該不是剔槽及恢復吧?這個是對結算碰到的問題,請再幫我解決,如果有關于這一方面的依據就更好。

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 正常的施工 程序 電線管 和安裝的配電盒 配電箱 都是在墻體砌筑的時候 留置 的,也就是包含在 正常的 電氣施工定額 之內了的;如果實際因為其他原因 必須采用 電線管暗敷磚墻剔槽及線管安裝后的溝槽恢復 和 暗裝線盒、配電箱及弱電箱的磚墻鑿洞 的工程施工 應該辦理簽證單 得到甲方 的認可 才能夠計算 費用,否則 只能是 認定 為 直接包含在敷管的子目 和 配電箱及弱電箱 安裝的定額之內了;

    2013-06-06 08:44:30 

  • 線管暗敷磚墻剔槽及線管安裝后的溝槽恢復是否要另計,還是直接包含在敷管的子目當中?剔槽需要另計,剔槽定額包含溝槽恢復 2.暗裝線盒、配電箱及弱電箱的磚墻鑿洞怎么計?可以借用修繕的定額

    2013-06-06 08:42:45 

  • 1、暗敷磚墻剔槽及恢復要另計,赴管子目不包含; 2、暗裝線盒、配電箱及弱電箱的預留洞,應該由安裝配合土建預留。如果單獨的鑿洞,也有相應子目

    2013-06-06 08:45:36 

  • 鑿槽、刨溝、鑿孔(洞)執行第八冊《給排水、采暖、燃氣工程》C.8.1章相應項目。

    子目

    2013-06-06 09:07:12 

  • 1剛性阻燃管暗配定額綜合考慮了在墻體中及在樓板中敷設的情況,在墻體中敷設又考慮了輕質墻體中必需的切割墻體工作。一般工程中如果既發生切割墻體敷設又發生現澆板中的預埋,則執行該項目,不用區分各自工程量。如果實際工程中,某一規格剛性阻燃管暗配均未發生切割墻體、全部為預埋時,可對定額進行調整。建議調整方法為人工乘以系數0.9,材料扣除水泥砂漿用量。 2暗裝線盒、配電箱及弱電箱的磚墻鑿洞建議可以套用修繕的定額

    2013-06-07 16:58:12 

  • 首先看建筑物的結構形式和墻體的材料,如果是磚混結構,采用機制紅磚等材料,線管和配電箱是可以在砌墻階段預埋的。如果是框架結構,采用空心磚墻體,一般也只可以在砌墻階段預埋線管和箱體的,如果采用加氣塊墻體,為防止墻體開裂不允許在砌體階段預埋,要去在砌墻后剔槽鋪設和安裝。

    2020-02-26 09:39:34 