jy****@126.com 2013-06-06 21:22:07 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 664查看 1回答
關于閥板鋼筋
請問: 圖一 一、1、2號筋可以設置成中間層筋嗎? 二、1、2號筋是到1600筏板邊截止嗎?還需要錨固到1000的筏板內嗎? 三、1、2號筋還需要彎折嗎? 圖二中的 搭接長度 指的是6000之間的搭接還是和圖一中3號筋的搭接?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖一 一、2、3號筋是筏板底筋,放在橫筋的上面,1號筋是中間層筋,由于筏板太厚,中間設置一層鋼筋。 二、1、2號筋是到1600筏板邊截止的,不需要錨固到1000的筏板內。 三、1、2號筋都需要彎折的,3號筋是錨固到1600的筏板內的,不需要彎折。 圖二中的 搭接長度 指的是每根鋼筋之間的搭接,由于鋼筋原材是9m,總長30多米,鋼筋連接就必須搭接,不是和圖一中3號筋的搭接。
2013-06-07 07:57:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看