  • 5芯電纜頭套項要乘以系數(按定額規(guī)定 )

    2013-06-06 22:52:58 

  • 5芯電纜頭套項要乘以系數嗎?5芯電纜頭套項不乘系數,5芯電纜套項乘系數;電纜頭分銅芯鋁芯,銅芯電纜頭需要乘系數。

    2013-06-07 06:03:39 

  • 干包電纜終端頭定額按照四芯考慮,5芯電纜頭套項是否要乘以系數要看當地地方定額規(guī)定;有的地方定額有單獨的五芯電纜頭定額子目,有的沒有就要乘以系數。

    2013-06-07 08:31:44 

  • 單芯電纜頭制安按同電壓同截面電纜頭制安定額乘以系數0.5, 五芯以上電纜頭制安按每增加一芯,定額增加系數0.25。 五芯電纜頭不調整系數;

    2013-06-07 08:41:45 

  • 注意查看‘電纜安裝’章節(jié)內定額說明: ‘ 電力電纜頭定額均按照鋁芯電纜考慮,銅芯電力電纜頭按同截面積電纜頭定額乘以系數1.2,雙屏蔽電纜頭制作安裝人工乘以系數1.05。’因此5芯電纜頭是不能乘以系數的。 另外,電纜敷設安裝時,才是5芯及以上芯數才分別乘以不同的系數。詳見本章節(jié)說明。

    2013-06-07 10:44:05 

  • 電力電纜頭定額均按照鋁芯電纜考慮,銅芯電力電纜頭按同截面積電纜頭定額乘以系數1.2,雙屏蔽電纜頭制作安裝人工乘以系數1.05               

    說明里只是表明是鋁芯考慮,,,,,不存在所謂的*1.2后再*1.3       

     