12****@qq.com 2013-06-10 21:12:38 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1634查看 1回答
誰能告訴我,4.5m高的樓面,計算里腳手架,還計算滿堂腳手架么
誰能告訴我,4.5m高的樓面,計算里腳手架,還計算滿堂腳手架么
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
建筑物的計算里腳手架,它是按建筑面積計算工程量,當建筑物的層高超過3.6米時,還是要計算滿堂腳手架的。滿堂紅腳手架是按房間的凈空面積計算,這時的里腳手架就要按50%計算了。 22.1.13 滿堂腳手架工程量,按室內凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下: 滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m。 22.1.14 建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設按相應子目規定分別計算。
2013-06-10 21:36:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看