匿名用戶 2013-10-25 08:20:42 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 753查看 6回答
外挑雙聯陽臺投影面積問題
請教:外挑雙聯陽臺,中間有240厚磚墻分隔,在匯總計算后,陽臺投影面積扣減了中間墻體所占面積,這影響了實際需要的面積(實際需要計算陽臺投影面積,但是軟件在計算時扣減了中間墻體的面積), 正確的投影面積:S=6.84*1.58=10.8072m2; 軟件計算的投影面積:S=3.3*1.58+3.3*1.58=10.428m2 求教如何設置 謝謝!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
陽臺扣除中間那個隔墻面積是對的,
計算規則如下
8、陽臺、雨篷,按伸出墻外的板底水平投影面積計算,伸出墻外的牛腿不另計算。水平、豎向懸挑板按立方米計算。
需要說明的是,我之所以說扣除是對的,是因為中間都是砌體已經單獨計算砌體工程量了,砌體的墻面也單獨計算抹灰工程量了,余下的才是陽臺的投影面積工程量,如果陽臺不扣除中間的砌體面積,那中間就等于重復計算了工程量,既計算了陽臺工程量,又計算了砌體和抹灰工程量了
2013-10-25 08:36:43
-
改變一下“中間240厚分隔磚墻”的屬性類別如“間壁墻”即可
2013-10-25 08:27:22
-
把陽臺中隔墻一塊建成組合構件,如不行可把隔墻標高降到梁底標高。
2013-10-25 08:30:26
-
可以在計算設置中調整扣減關系;
也可以用別的面式構件,比如自定義面,繪制完整面積,設置都不扣減并提取面積工程即可。
2013-10-25 08:25:42
-
中間隔墻是承重墻就應扣減;如是后砌填充墻,可把砌體墻也組合進陽臺構件中,投影面積則含砌體墻的部分
2013-10-25 09:07:01
-
雙陽臺按投影面積計算就應該扣中間的240隔墻沒錯啊。
2013-10-25 08:50:22