張偉 2013-06-17 08:38:42 | 河北省 安裝 | 2254查看 3回答
橋架配線問題(請幫忙耐心解決)
請問一下,在辦公樓的圖紙中 1、說明中規定管線在板內暗敷,可是圖紙上很多回路都是從橋架引出來的,從橋架引出來的回路還反到頂板上暗敷嗎?那這部分的接線盒也是在樓板內嗎? 2、如果從橋架引出來的回路從吊頂內走的話,那未從橋架出來的回路也就是直接從配電箱出來的回路是不是得暗敷設在頂板內啊,也就是從橋架引出的管線和直接從配電箱引出的管線,敷設方式和敷設部位用區分嗎? 3、從橋架引出來的回路,接到其它配電箱,要是從上面敷設,是從吊頂內走管還是暗敷設在頂板?。?p>
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果有吊頂應在吊頂上敷設,否則出橋架穿軟管上頂板,接線盒應在頂板上。
2013-06-17 09:02:23
-
1、說明中規定管線在板內暗敷,可是圖紙上很多回路都是從橋架引出來的,從橋架引出來的回路還反到頂板上暗敷嗎?那這部分的接線盒也是在樓板內嗎? 答:是的,這部分在橋架和頂板處增加接線盒即可,預埋在板內。 2、如果從橋架引出來的回路從吊頂內走的話,那未從橋架出來的回路也就是直接從配電箱出來的回路是不是得暗敷設在頂板內啊,也就是從橋架引出的管線和直接從配電箱引出的管線,敷設方式和敷設部位用區分嗎? 答:一個回路可以是不分在橋架內,不分在板內暗敷。需要分別計算,套取相應的定額子目。 3、從橋架引出來的回路,接到其它配電箱,要是從上面敷設,是從吊頂內走管還是暗敷設在頂板?。? 答:暗敷在頂板內。
2013-06-17 09:06:16
-
同意樓上的回答
2013-06-18 12:37:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看