ahon520 2013-06-18 11:15:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1487查看 2回答
剪力墻上暗梁信息輸入與旁邊框架梁或懸挑梁的鋼筋信息的關系
你好,老師,圖紙上出現如下第一張圖片:第二點中呈現出來的信息與我的第二張圖片(紅色圈內)最右邊剪力墻上暗梁兩邊的框架梁和懸挑梁的寬度和配筋信息來看,再結合我和現場的話,暗梁上邊的配筋是3KL10(3)的4條角筋通過的(箍筋按A8@150還是與3KL10(3)一樣),又結合結構總說明第二張“鋼筋混凝土結構梁平面整體表示法及梁構造通用圖說明”中有這么一句話(第三張圖片),這樣一來的話,讓我跟堅信我的選擇,但是需要經過老師這樣的專業人士來給出比較有權威的答案。!下面是我的問題:1.暗梁配筋是不是按3KL10(3)的角筋通過的,箍筋也按其配筋信息是不?如果這樣的話,在軟件里面是不是可以按框架梁一起畫過去,但是這樣的話,剪力墻上面部分的構造筋就不能計算到了,這個該這么解決?2.請看我的第四張相片,這樣的框架梁應該是以剪力墻為支座的吧,麻煩您給我說說軟件里面是不是要識別成6跨,如果可能的話,說說具體要這么輸入?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1。說明里面以經說的明白在墻上的箍筋間距A8@150。 2。剪力墻只能看成一個支坐,而不是一頭一個。所以圖中的3跨是對的,在軟件中只要你是畫的通梁,它自然就識別成一個支坐了,不論多長的墻,只能看成一個整體,是一個構件,墻上的暗梁只是剪力墻的一種封邊構造,不能看成是框架梁之類的構件
2013-06-18 14:45:14
-
說明是“除標注外”的意思,就量圖紙上有標注的,就要按平面上有標注的施工和計算,這樣剪力墻上就沒有暗梁了。 “你好,老師,但是想第四張圖片下邊那條剪力墻左右都沒有框架梁的話,那他的配筋信息該如何呢,這條剪力墻的下部還有一條剪力墻,這兩段墻處于房間的兩側,但是下面那條剪力墻上面旁邊的單跨框架梁的信息為4KL12(1) 250x600,A8@100/150(2),2C25;3C20,N2C14,所以我上面這條剪力墻上面的暗梁的配筋信息可以也跟4KL12(1) 否?謝謝! ”剪力墻頂沒有暗梁,也要看設計圖紙的要求,圖紙上的內容是不能參照計算的,都是要按設計的內容進行計算。
2013-06-18 11:30:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看