  • 剪力墻與暗柱替代鋼筋

    如下圖:圖紙中給出了節點圖。在底部加強區中,剪力墻水平鋼筋間距200,暗柱箍筋間距200。下圖中的剪力墻水平鋼筋替代暗柱箍筋是什么意思,這種鋼筋量該如何計算,實際施工時怎樣布置的? (間距都是200,在下面詳圖中的剪力墻水平鋼筋時怎么回事?是加密嗎?)

    節點圖

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    該問題已經回復,暗柱的箍筋還是按@200定義,剪力墻的水平筋也是@200布置,實際上墻水平筋與暗柱箍筋的間距是100

    2013-10-19 15:15:56 

  • 這是說這個暗柱就沒有了箍筋了。

    ?