7115162Xuan 2013-06-21 15:24:52 | 山東省 土建 | 905查看 1回答
山東03消耗量定額
山東03消耗量 定額中框架結構的建筑,套腳手架的項目有哪些?比如外墻套一個綜合項,內部的腳手架咋規定的?墻砌筑套嗎?柱子套嗎?單梁套嗎?滿堂腳手架計取了,裝飾腳手架就不用記取了?最好有個老師系統的說下,謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納A、現澆獨立柱、框架柱,與外墻相連時,不再計算其腳手架,該部分的腳手架應按照外墻腳手架計算;外墻內部的獨立柱、框架柱應執行單排外腳手架計算工程量。 B、框架梁,如與現澆板整體澆注時,不再單獨計算腳手架,因為在現澆板模板支撐體系中已經包含了該梁的澆筑腳手架;如框架梁、、單梁、連續梁,屬于單獨的梁。需要計算混凝土澆筑腳手架,定額執行、工程量計算按照雙排外腳手架執行。 C、現澆板不計算腳手架,如果現澆板底抹灰,且層高大于3.6米,計算滿堂腳手架。 D、框架柱間的外墻填充墻,根據高度,大于10米,不論何種材質,均按照雙排外腳手架計算;高度小于10米,區分材質,不能在墻上留設腳手架眼的空心砌塊、輕質砌塊、多孔磚等按照按照數雙排外腳手架計算,否則按單排外腳手架計算。 E、框架柱間的內墻填充墻,實心磚墻高度大于6米,按照單排外腳手架計算;實心磚墻高度在1.2~3.6米,按照單排里腳手架計算,實心磚墻高度在3.6米~6米,按照雙排里腳手架計算;輕質砌塊、空心磚、多孔磚,高度大于1.2米的,均按照雙排里腳手架計算。 F、如果計算了滿堂腳手架,那么相應的內墻裝飾腳手架不得計算。 G、若不能利用內墻砌筑腳手架進行內墻裝飾施工,且墻體高度大于3.6米時,按照雙排里腳手架計算,但工程量乘以30%,高度小于3.6米不能利用內墻砌筑腳手架進行內墻裝飾施工,按照相應的內墻砌筑里腳手架計算,但工程量乘以30%。 根據山東96定額的規定,應按照建筑面積計算綜合腳手架,區分不同結構類型套用相應的定額子目。
2013-06-21 17:09:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看