女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 給排水進戶套管需要接地嗎?如何計算

    防雷接地中,地下室出外墻的套管接地如何計取?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    設計有要求地下室出外墻的套管做接地處理時,一般可以用12MM鋼筋將套管與就近的防雷接地點焊接而成,定額套用接地跨接線子目好了。

    2013-06-25 18:09:32 

  • 你好 1.套管是不需要做接地處理的, 2.一般式出外墻的管道需要接地,套取管道等電位抱箍定額子目. 希望對你有幫助.

    2013-06-25 14:46:09 

  • 給排水進戶套管不需要接地

    2013-06-25 14:42:04 

  • 需要接地,按要求要的

    2013-06-25 15:04:39 

  • 如果設計有要求就按接地跨接線子目按處計。

    2013-06-26 07:55:34 

  • 沒有特殊要求的話是不用做避雷連接的

    2013-06-25 17:52:43 