  • WDZB-YJY-4*4+E4套什么定額

    WDZB-YJY-4x4+E4 WDZB-YJY-3x2.5+E2.5 套用電纜還是電線? 套電纜定額系數要乘以1.3嗎? 套電線要數量乘以5嗎?

    問題補充:補充個問題:是不是所有電纜不管大小都需要套用電纜頭制作安裝的?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    WDZB-YJY-4x4+E4 WDZB-YJY-3x2.5+E2.5 套用電纜還是電線?(電纜) 套電纜定額系數要乘以1.3嗎?(第1根是5芯,乘以1.3;第2根是4芯,不用乘以系數。) 套電線要數量乘以5嗎?(電纜的數量不可以乘以5,每條電纜按1根計算。) 補充個問題:是不是所有電纜不管大小都需要套用電纜頭制作安裝的?(電纜頭一般按16mm2為節點;16mm2以上套取電纜頭制作安裝子目,16mm2以下的如果做了電纜頭的可以套控制電纜頭定額子目,沒有做的不計取。)

    2013-06-26 11:18:48 

  • WDZB-YJY-4x4+E4 WDZB-YJY-3x2.5+E2.5 套用電纜還是電線?屬于電纜,套電纜子目是正確的; 套電纜定額系數要乘以1.3嗎?是的; 電纜不管大小都需要套用電纜頭制作安裝的?是的,都可以計算。

    2013-06-26 09:10:54 

  • 1、屬于電纜應該套取電纜的定額; 2、套電纜的時候是否需要*1.3的系數由其定額規定決定,一般規定五心以上的才*1.3的系數。你查看一下當?shù)囟~規定即可; 3、電線的計量和電纜不一樣,電纜是一個總的規格,電線則是單根電線組合在一起完成工作,所以,若是電線則需要*電線根數; 4、電纜的話 都需要制作電纜頭,但是一般10平方毫米以上的才單獨記取,一下的基本上都不算。

    系數

    2013-06-26 09:15:34 

  • 你好 1.一樓純屬瞎說,1.3一般5芯以上才計取. 2.電纜頭一般按16mm2為節點,16以上套取電纜頭子目,以下套取控制電纜頭定額子目。 3.都是電纜,不需要乘以根數. 希望對你有幫助..