海闊天空 2013-06-30 08:40:34 | 河北省 其他專業 | 949查看 3回答
在高層施工中后澆帶基礎和現澆板預留了,可是梁和剪力墻沒有預留,局部加強筋也沒有預留,該怎樣處理。框架剪力墻結構,11層,樓長49米
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這是施工員對“后澆帶”理解不透造成的。 主體封頂兩個月內對結構進行觀察,如果沒有裂縫(規范要求超過40米就要設后澆帶)就算,如有裂縫對裂縫進行處理(可以進行注漿或碳纖維加固)。
2013-06-30 17:25:22
-
在高層施工中后澆帶基礎和現澆板預留了,可是梁和剪力墻沒有預留,局部加強筋也沒有預留,該怎樣處理。框架剪力墻結構,11層,樓長49米,用植筋處理。
2013-06-30 08:48:49
-
如果是溫度后澆帶,那么49m問題是不大的,本來設置后澆帶就是構造要求,很難精確計算。不會出現裂縫的,放心吧!
2013-06-30 20:53:20