catherhuan 2013-07-30 16:08:45 | 河南省 其他專業(yè) | 2106查看 4回答
板負筋受力范圍外是否有鋼筋,和負筋垂直的面筋是按跨版受力筋還是面筋計算?
板負筋受力范圍外是否有鋼筋,和負筋垂直的面筋是按跨版受力筋還是面筋計算?如下圖1中,在垂直方向的負筋,只有上面350和下面550處有垂直筋,中間1700沒有垂直方向的鋼筋,請問,上面水平方向的面筋是按跨版受力筋還是按面筋繪制,如果按面筋就沒有處置方向1700的垂直鋼筋。如圖2中都是負筋,分布筋只在負筋長度范圍有,中間空白的一塊就沒有鋼筋,怎么處理?請問實際施工中是怎么樣的,GGJ中是如何處理的?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納板負筋受力范圍外是否有鋼筋,和負筋垂直的面筋是按跨版受力筋還是面筋計算?按面筋定義輸入;如下圖1中,在垂直方向的負筋,只有上面350和下面550處有垂直筋,中間1700沒有垂直方向的鋼筋,請問,上面水平方向的面筋是按跨版受力筋還是按面筋繪制,按面筋繪制即可;如果按面筋就沒有處置方向1700的垂直鋼筋。設計就是這樣的;如圖2中都是負筋,分布筋只在負筋長度范圍有,中間空白的一塊就沒有鋼筋,怎么處理?按設計圖紙布置就是正確的;請問實際施工中是怎么樣的,施工中就是按圖紙施工的;GGJ中是如何處理的?定義負筋長度,布置,負筋上有負分布筋;注意圖紙說明,有的圖紙說明(一般指頂層、屋面層),中間沒有鋼筋位置設置溫度筋,就要定義溫度筋布置。
2013-07-30 16:34:02
-
板負筋受力范圍外是否有鋼筋,和負筋垂直的面筋是按跨版受力筋還是面筋計算?如下圖1中,在垂直方向的負筋,只有上面350和下面550處有垂直筋,中間1700沒有垂直方向的鋼筋,請問,上面水平方向的面筋是按跨版受力筋還是按面筋繪制,如果按面筋就沒有處置方向1700的垂直鋼筋。如圖2中都是負筋,分布筋只在負筋長度范圍有,中間空白的一塊就沒有鋼筋,怎么處理?請問實際施工中是怎么樣的,GGJ中是如何處理的? 一、有鋼筋,按面筋 二、圖1中沒有垂直方向的筋,看一下圖紙,沒有注明“未標注受力筋為***”字樣的,應該還有底筋吶 三、圖2中是負筋,除附近外應該還有受力筋才對
2013-07-30 17:01:17
-
分布筋在板角處,由于相鄰的另一邊的負筋就已經(jīng)取到了分布筋的作用,所以在該板的負筋的分布筋就取扣除兩相鄰的板負筋凈長度,在加每邊150mm的搭接長度。實際施工就是這樣做的。
2013-07-30 16:24:34
-
負筋的分布筋,是計算到與另一方向的負筋加150的搭接。
2013-07-30 16:14:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看