gaoshasha112 2011-07-15 15:13:33 | 河南省 其他專業 | 3199查看 8回答
鋼筋結算中遇到的幾個問題
1、在圖紙沒有說明的情況下,暗梁、暗柱的保護層厚度按多少計算?依據是什么? 2、暗柱主筋連接范圍內的箍筋是否加密?依據是什么? 3、在軟件的搭接設置中,梁板的鋼筋連接長度定尺,該按多少設置?是不是8米?依據是什么? 4、板中受力筋的上部鋼筋是否計算彎折?彎折長度是多少?依據是什么? 5、鋼筋軟件GGJ2009,計算設置,板中,第9條,負筋、跨板受力筋在板內的彎折長度,在結算中,應該是板厚-保護層還是板厚-2*保護層?依據是什么? 6、在計算箍筋根數、受力筋根數時,是“向上取整+1”還是“四舍五入+1”?依據是什么? 我的問題有些多,虛心向各位老師請教。。。。。
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、在圖紙沒有說明的情況下,暗梁、暗柱的保護層厚度同梁和柱 2、暗柱主筋連接范圍內的箍筋是否加密依據圖紙和03G101 3、在軟件的搭接設置中,梁板的鋼筋連接長度定尺是9米。因為鋼筋的定尺長度是9米 4、板中受力筋的上部鋼筋參看03G101 5、鋼筋軟件GGJ2009,計算設置,板中,第9條,負筋、跨板受力筋在板內的彎折長度,在結算中,應該是板厚-2*保護層,依據是03G101 6、在計算箍筋根數、受力筋根數時,一般情況是取“四舍五入+1”,但是有些時候會多或是少,可以依據實際情況調整。
2011-07-20 12:56:20
-
1、圖紙未告知保護層厚度的(包括直接和間接)需要咨詢設計,依據就是設計資料必須完整才能施工和預算。 2、加密,見03G101-1圖集49頁說明4,50頁說明3。 3、定尺長度取決于合同約定的計算規則,如合同中約定按定額規則的,見定額說明。 4、見04G101-4圖集第25頁。 5、【板厚-保護層】還是【板厚-2*保護層】,在平法圖集第25頁規定的是a=h-15,實際施工有特殊要求的可以按具體要求(以工程資料為準)。 6、目前使用的公式都不是完美公式,使用過程中總會出現一些問題,準確的方法是逐根排布或編制更為精細化的公式。
2011-07-18 12:51:44
-
1、在圖紙沒有說明的情況下,暗梁、暗柱的保護層厚度同墻厚。 2、暗柱主筋連接范圍內的箍筋是否加密?依據是看03G101圖集。 3、在軟件的搭接設置中,梁板的鋼筋連接長度定尺,該按多少設置?是不是8米,鋼筋長度一般定尺是9米,但在工程中按03G101圖集設置即可,板鋼筋滿足支座要求即可。 4、板中受力筋的上部鋼筋是否計算彎折?彎折長度是多少?依據是看04G101圖集有板的要求。 鋼筋軟件GGJ2009,計算設置,板中,第9條,負筋、跨板受力筋在板內的彎折長度,在結算中,應該是板厚-2*保護層。依據是鋼筋上下必須有保護層。 6、在計算箍筋根數、受力筋根數時,是“向上取整+1”依據是學習一下施工技術或造價師資料。
2011-07-15 15:44:34
-
這些問題你看看鋼筋圖集03g101,多看幾遍就都知道了
2011-07-15 15:18:07
-
1、在圖紙沒有說明的情況下,暗梁、暗柱的保護層厚度可以按軟件默認的30計算。 2、暗柱主筋連接范圍內的箍筋一般不加密的,依據是看03G101圖集。 3、在軟件的搭接設置中,梁板的鋼筋連接長度定尺,應該按8米設置,我們還能規定鋼筋一般定尺長度是8米,見混凝土及鋼筋混凝土計算規則鋼筋接頭規定內容。 4、板中受力筋的上部鋼筋(福晉)應該計算彎折,彎折長度應該是板厚-2*保護層,依據是看04G101圖集有板的要求。 5、鋼筋軟件GGJ2009,計算設置,板中,第9條,負筋、跨板受力筋在板內的彎折長度,在結算中,應該是板厚-2*保護層。依據是鋼筋上下必須有保護層。 6、在計算箍筋根數、受力筋根數時,是“向上取整+1”依據是學習一下施工技術或造價師資料。
2011-07-15 17:34:27
-
1、在圖紙沒有說明的情況下,暗梁、暗柱的保護層厚度按多少計算?依據是什么? 答:暗梁、暗柱可以按照鋼筋層面來分析,你想,鋼筋保護層的厚度是按照主筋來考慮的,暗梁、暗柱在剪力墻的內側,鋼筋層面從外到內依次為墻水平筋—墻豎向鋼筋(暗柱、暗梁鋼筋),可以看出來,墻豎向鋼筋和暗柱鋼筋在同一個平面上,暗梁鋼筋在豎向鋼筋外皮,也就是說無論暗柱還是暗梁鋼筋都在第二個平面位置上,所以保護層=墻厚—2*保護層-墻主筋直徑*2.依據是03g101土集有關圖例中的圖形語言。 2、暗柱主筋連接范圍內的箍筋是否加密?依據是什么? 答:如果是綁扎搭接都要加密,機械連接不用,這是規范規定的。 3、在軟件的搭接設置中,梁板的鋼筋連接長度定尺,該按多少設置?是不是8米?依據是什么? 不是,要嚴格按照設計有關跨度的搭接范圍考慮設置。 4、板中受力筋的上部鋼筋是否計算彎折?彎折長度是多少?依據是什么? 答:主要看看設計說明有沒有具體規定,如果沒有要嚴格按照規范之規定計算板上部筋的錨固長度是否滿足抗震要求,如果支座寬度大于等于錨固長度,是不需要彎折的,但是必須伸入支座中心。 5、鋼筋軟件GGJ2009,計算設置,板中,第9條,負筋、跨板受力筋在板內的彎折長度,在結算中,應該是板厚-保護層還是板厚-2*保護層?依據是什么? 答:至于保護層的問題,你要查看結構總說明要求計算。鋼筋保護層是按照保護面來考慮的,不考慮某個點,就好像柱子的拉鉤一樣,有時候是不會考慮拉鉤的保護層厚度的,從另一個角度講,負筋的在板內的彎折用途就是來支撐負筋的,如果要考慮保護層的話,彎鉤就起不到作用了,因此在決算中,應該是板厚-保護層。 6、在計算箍筋根數、受力筋根數時,是“向上取整+1”還是“四舍五入+1”?依據是什么? 答:當然是向上取整+1。不能四舍五入,原因如下:如果舍就不滿足間距要求,因此是要向上取整+1的。
2011-07-15 22:22:08
-
答:1、暗柱保護層的厚度參見08G101-11截圖1.。 2、暗柱的加密范圍有03G101-1中有明確規定,本意就按框架柱的要求。見截圖2. 3、這是依據國家鋼筋生產標準尺寸及市場供量得出來的,如果當地實際使用尺寸有所不同,可以調整。 4、可以查看08G101-11截圖3和09G101-4中的相關內容。 5、應是減2個保護層,就是防止板透筋。 6、這個就是一個計算根數方法。如種11根樹有10個空而已,當然依據加密不加密這個問題就復雜了??傊摻顡?jù)實計算,不對的公式可以調整的。
2011-07-16 09:02:43
-
你所問的問題在鋼筋平法圖集上都有明確的說明
2011-07-21 15:05:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看