四葉草 2013-08-16 22:34:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1980查看 3回答
框架柱(剪力墻)與填充墻之間沿豎向設置2A6
你好,我想問下豎向設置2條A6的鋼筋,這個2條是怎么理解的,是左右一共兩條還是上下一共兩條
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你填 2A6@600
2013-08-17 06:51:25
-
軟件是按彎折分別計算。
2013-08-16 22:45:33
-
這是填充墻每砌筑600高就放置兩根圓6的拉結筋,2A6是兩根Φ6的鋼筋,@600是每砌筑墻600高就放置兩根拉結筋,詳細看設計說明,有的是按墻通常布置,在剪力墻或框架柱與填充墻連接部位采用植筋連接,如你的圖形,那是設置植筋根數,要是通常布置2根拉結筋就到砌塊墻的屬性設置里面填寫2A6@600就行了
2013-08-17 07:50:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看