13****@qq.com 2013-09-09 19:38:01 | 河南省 安裝 | 2811查看 2回答
關于門窗接地 衛生間等電位的算法問題
各位老師 同仁 你們好 1、比如高層建筑設計要求60米以上的外窗均接地,請問門窗接地按個數計算后,根據圖集顯示固定門窗鐵板到圈梁預埋件還有一段圓鋼是否需要計算,還是定額(河南定額每十處含0.46kg扁鋼)中已經考慮。 2、衛生間等電位LEB 除計算等電位盒外,是否需要計算LEB盒到本層最近引下線用的扁鋼或者圓鋼主材?據我所知還有造價人員的是算30公分(LEB距地30公分)的扁鋼主材,衛生間在算兩個跨接處。那位老師能解答一下衛生間等電位具體該算些什么內容。 以上兩個問題希望各位老師同仁 給予詳細解答 回復為感!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、門窗接地定額綜合考慮,按處計算工程量; 2、衛生間局部等電位一般設計都是按圖集出圖,看著很復雜,但是實際施工中很多不需要計算的(因為實際不需要施工,比如接散熱器的扁鋼,如果是地暖就不需要做),但是最基本的有兩個必須計算的,一、局部等電位下引至柱筋的扁鋼,30公分一般不夠(他只按接到最下邊的圈梁柱筋了),二、衛生間插座的接地,工程量包含線管及線。
2013-09-09 21:37:16
-
支持樓上的解釋
2013-09-11 08:25:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看