lily 2014-12-13 09:19:05 | 河南省 安裝 | 2564查看 3回答
關于局部等電位的計算
防雷接地系統中會有要求衛生間做局部等電位連接,這個計算是只計算衛生間里一個插座到局部電位箱的距離,還是所有的插座到局部電位箱的距離?是否還包括計算各個用水點到局部電位箱的距離?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按規范要計算:等電位箱到其下板鋼筋網的距離約0.5m;到就近柱主筋的距離約1m;距等電位箱最近一個插座的距離;套室內接地母線子目。衛生間現在一般都沒金屬管道了不計,若有也按接地母線計,而且還要套等電位抱箍連接子目。
2014-12-13 19:08:20
-
防雷接地系統中會有要求衛生間做局部等電位連接,這個計算是只計算衛生間里是所有的插座到局部電位箱的距離,還要算各個衛生間里采暖、給水等金屬管道到局部電位箱的距離。
2014-12-13 09:23:39
-
防雷接地系統中會有要求衛生間做局部等電位連接,這個計算是只計算衛生間里一個插座到局部電位箱的距離,還是所有的插座到局部電位箱的距離?
答:不是,因為燈具、插罪面已經有接地線了,所以不用計算。
是否還包括計算各個用水點到局部電位箱的距離?
答:主要計算(各個有鋼鐵件的物體)到局部等電位箱的距離,例如:鋼管、鑄鐵管、衛生潔具、暖氣片等。
2014-12-13 09:44:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看