  • 關于等電位箱的問題

    發現等電位箱有幾點疑問,麻煩前輩給解釋下 1、我這有份圖紙設計說明顯示有淋浴間和浴缸的設局部等電位箱,我想問下,是不是存在這種情況,有總等電位箱,而沒有局部等電位箱,這種情況符合設計要求么 2、總等電位箱的聯結線問題,我只知道需要計算接地線(和總配電箱的連線),除了這個還需要計算那些聯結線?該如何計算
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、有淋浴間和浴缸的設局部等電位箱,有總等電位箱,還應該加局部等 電位箱 2、總等電位箱的聯結線問題,只需要計算接地線(和總配電箱的連線).

    2012-08-03 09:21:55 

  • 既有總箱又有局部箱 要計算總箱到局部箱 ,局部箱到器具。

    2012-08-02 17:14:17 

  • 1、設計說明顯示有淋浴間和浴缸的設局部等電位箱,有局部等電位箱啊---淋浴間就有啊。 2、總等電位箱的聯結線問題,需要總等電位箱與局部電位箱的連接線,衛生器具的金屬與局部電位箱的連接線。 需要計算衛生器具與局部等電位箱的聯結線。總等電位箱也需要和設備總干線,建筑物金屬構件連接,這些需要計算。 衛生間有局部電位箱的。

    2012-08-02 17:14:30 

  • 1、有總等電位箱但是大多數工程也有局部等電位箱 2、就計算你說的這些線,沒有其它的

    2012-08-02 17:13:31 

  • 1、總等電位箱與配電箱PE的聯結線 ?從等電位箱出來一根BV25mm2穿保護管與總配電箱PE線連接。 2、總等電位箱與設備總干線,建筑物金屬構件的聯結線? 一般不直接連接,總等電位箱與接地體通過鍍鋅扁鋼-40*4母線連接 ,所有設備基礎均通過鍍鋅扁鋼母線連通 ,建筑物金屬構件均與接地體通過鍍鋅扁鋼母線連通,這就形成了電氣通路。 3、局部電位箱與總等電位箱的聯結線? 局部等電位是不與總電位箱直接連通的,總電位箱是與有功率要求的總配電箱連接的、通過公用PE線與各表箱或戶箱聯結的。局 4、局部等電位箱與衛生器具的聯結線?衛生間局部等電位箱端子板出BVR4mm穿保護管與各衛生潔具進行聯結, 局部等電位箱通過預埋紫銅板用鍍鋅扁鋼-25*4與柱主筋引下線連通,引下線與基礎圈梁連通形成電氣通路。

    2012-08-02 17:19:18 

  • 1、建筑物在總等電位接線箱都是會設計設置的。至于局部等電位接線箱(盒)則是根據建筑物室內具體用途的房間場所設計設置的,一般衛生間洗浴室內無論設計的是浴缸還是淋浴器或者其他,都是會設計局部等電位接線箱盒的。 2、總等電位接線箱的連接線需要計算是肯定的。另外局部等電位箱盒的連接線仍然是根據設計說明要求需要計算的,再就是局部等電位箱盒的引出線,則是凡是該室內的金屬導體都必須與之連接。如果沒有時則不予計算,但該局部等電位箱盒仍然必須按照設計進行設置安裝,以備結合業主精裝修時若有應該進行連接物時,得以完善。

    2012-08-02 17:56:43 