14****@qq.com 2013-09-29 10:32:31 | 四川省 安裝 | 1397查看 5回答
計算地下室電纜的時候,變壓器與高壓柜不在同一個地下室,應該怎樣計算這跟電纜??
計算地下室電纜的時候,變壓器與高壓柜不在同一個地下室,應該怎樣計算這跟電纜??問題補充:還有個很重要的問題就是: 不在同一個平面的電纜,例如如上所說的情況,電纜的走向應該是怎樣的? 是開洞還是沿樓梯走,還是。。??
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、首先你要弄明白一個問題,在同一建筑不同樓層平面中,電纜敷設很多都是走電井里的橋架引到各層的。如果是直接配管穿樓板引到上一層或下層,一般它都在圖上明確標注箭頭的(這個情況很少)。所以變壓器與高壓柜不在同一個地下室,電纜就應該從高壓柜引出走橋架到本層的電井,引上或引下到變壓器樓層,再從電井走橋架引到變壓器。計算這個長度,根據計算規則*1.025。+配電柜預留1.5+變壓器預留1.5 (這個計算規則可能各地不同)。2、不在同一個平面的電纜,樓板開洞的很少(上面已說),更不會走樓梯。。一般都是走強電井里的垂直橋架。
2013-09-30 16:39:21
-
1、地下室電纜長度為水平和垂直長度之和,再加上盤柜及設備的預留,還要計算電纜敷設的松弛(一般用計算長度×2.5%系數)。
2、不在同一個平面的電纜,例如如上所說的情況,電纜的走向應該是沿地下室的電纜溝敷設,垂直和沒有溝的部分應穿管或橋架敷設。
2013-09-29 10:59:49
-
你好:按電纜延長米計算,圖紙水平長度+垂直高度+預留長度
2013-09-29 10:36:00
-
不會按你說的那樣走,配電箱的電纜一般走橋架或電纜溝,工程量計算包括豎向+水平以及各種預留、系數總和,建議用廣聯達安裝算量軟件計算更方便一些。
2013-09-29 11:33:46
-
如果變壓器的配電箱柜和高壓柜在不同樓層但同一垂直方向位置的時候,計算垂直距離長度,一般機房到機房或者井到井都是樓板開洞,如果不在垂直方向的同一位置,就是配電箱到井的水平距離+井到井垂直距離+井到配電箱水平距離,另外還要加上兩頭進配電箱的預留,還要加上2.5的波彎系數。
2013-09-29 14:18:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看