匿名用戶 2013-10-08 09:55:44 | 江蘇省 安裝 | 1158查看 6回答
電纜長度計算
兩個電度表箱之間 一根電纜YJV-4*25+1*16 +sc50直接的水平長度是52米! 電度表箱安裝高度是1.5米 半周長是1.4米 那么YJV-4*25+1*16是不是等于52+3+2.8+2個電纜頭的長度 那么SC50是不是 也是一樣的長度
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
SC50等于52+3
2013-10-08 10:02:30
-
電纜長度:(52+1.5*2)*1.025+1.5*2+2*2,其中1.5米是單個電纜頭的預留,2米是進箱預留,加2.5%的系數是波彎系數。鋼管長度::(52+1.5*2)
2013-10-08 10:30:19
-
兩個電度表箱之間 一根電纜YJV-4*25+1*16 +sc50直接的水平長度是52米!電度表箱安裝高度是1.5米半周長是1.4米那么YJV-4*25+1*16是不是等于52+3+2.8+2個電纜頭的長度那么SC50是不是 也是一樣的長度
應該是(52+1.5*2+1.4*2)*1.025,這里 1.025的系數是電纜敷設的松弛系數。SC50 不需要*1.025 也不需要半周長所以只是 52+1.5*2即可。電纜頭的制作等,均不考慮其長度的,這個也是在松弛損耗里綜合考慮了的。
2013-10-08 10:02:01
-
不是一樣的長度,(52+3+2.8+2個i電纜頭的長度)*1.025 sc50等于52+3 不包括箱的預留和電纜頭的預留
2013-10-08 10:07:50
-
管內穿線不應計算松弛長度系數
2013-10-08 10:16:56
-
電纜的長度是52+1.5*2+1.4*2,水平管是埋地的吧?就應加上買入的深度。SC50管的長度是52+1.5*2+買入的深度。
2013-10-13 17:38:54