女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于電纜預留長度

    定額中說的電纜預留長度的起始點是哪?比如高壓開關柜和低壓配電盤、配電箱預留長度是2米,從什么位置開始算預留,箱柜內的電纜長度需要單獨計算還是就包括在預留長度里了呢?請您指教,謝謝
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 電纜預留長度,在定額中相關章節已有明確規定,進出配電箱(柜),預留長度為配電箱柜的半周長;引導設備附近的設備負荷管,預留長度1米;進戶預留長度為進戶管出戶1.5米。

    2013-10-13 07:22:41 

  • 你好:應該是箱體與管道連接處,

    箱柜內的電纜長度包括在預留長度中。

    2013-10-11 14:06:29 

  • 配電箱或柜內預留2米

    我個人計算預留,一般配電間內沒有明確配電柜位置,預留配電間的半周長

    如果明確配電柜位置,電纜到達配電柜內,預留2米左右,留作壓線使用

    2013-10-11 14:09:56 

  • 定額中說的電纜預留長度的起始點是哪?這個起始點也就進戶的時候是  在工程內配電箱連接配電箱沒有起始點的  

    比如高壓開關柜和低壓配電盤、配電箱預留長度是2米,從什么位置開始算預留,箱柜內的電纜長度需要單獨計算還是就包括在預留長度里了呢?請您指教,謝謝   這個就是計算了圖紙工程量之后 進入配電箱或者配電柜在+2米的工程量   最后在*1.025的松弛長度

    2013-10-11 14:05:59 

  • 1、定額中說的電纜預留長度的起始點是電纜到箱、盤、柜的外皮。

    2、比如高壓開關柜和低壓配電盤、配電箱預留長度應該按箱、盤、柜的長寬尺寸的板周長計算(不一定是2米),從箱、柜的外皮位置開始算預留。

    3、電纜的預留長度就是考慮電纜在箱內的接線長度,如果是箱、柜內的配線電纜不能計算長度,這屬于箱自帶的電纜。

    2013-10-11 14:29:23 

  • 定額中說的電纜預留長度的起始點是哪?答:到箱子邊的點。

    比如高壓開關柜和低壓配電盤、配電箱預留長度是2米,從什么位置開始算預留,箱柜內的電纜長度需要單獨計算還是就包括在預留長度里了呢?答:箱柜內的電纜長度就是預留的長度。

    2013-10-11 14:31:26 

  • 定額中說的電纜預留長度的起始點是哪?比如高壓開關柜和低壓配電盤、配電箱預留長度是2米,從什么位置開始算預留,

    從金箱柜的位置開始計算

    箱柜內的電纜長度需要單獨計算還是就包括在預留長度里了呢?箱柜內的長度就是預留長度

    2013-10-11 15:35:16 