  • 電纜預留長度問題

    一直都搞不明白電纜計算規則里預留長度,什么情況下該預留?什么情況下不預留?請各位大神指點指點,謝謝。

    預留長度

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
         電纜計算規則里預留長度,凡是有電纜敷設的情況下都應該要有預留長度的,如電纜敷設長度100米,它的馳度、波形彎度、交叉就要增加2.5米,如果要進入建筑物是要增加2米的,僅這兩項,其長度增加4.5米,總長度就是104.5米的。

    2016-07-18 13:54:41 

  • 都要計算預留長度的,根據位置不同計算出來不同的長度

    2016-07-18 13:34:58 

  • 電纜預留長度表: 
    1.電纜敷設弛度,波形彎度,交叉   預留長度2.5%   按電纜全長計算 

    2.電纜進入建筑物,       2米           規范規定最小值 

    3.電纜進入溝內或吊架時引上       1.5米         規范規定最小值 

    4.變電所進線出線                  1.5米        規范規定最小值 

    5.電力電纜終端頭                  1.5米        檢修余量最小值  

    6.電纜進控制保護屏                高+寬        按盤面尺寸

     7.高壓開關柜低壓配電盤,箱        2米          盤下進出線 
    8.電纜至電動機                    0.5米        從電機接線盒起算 

    9.廠用變壓器                      3米         從地坪起算

    10.電纜過梁柱等增加長度          按實計算 
    11.電梯電纜與電纜架固定點        每處0.5米     規范最小  
    電纜預留按計算規則2米 電纜頭的長度不用預留 導線的預留長度是半周長  
    軟件中只有裸線或者穿線槽或者橋架的電纜才計算預留長度,軟件中電纜長度和預留長度分開單獨一列,最后通過電纜長度手動乘以1.025即可 