。。。。 2013-10-14 10:33:45 | 江蘇省 其他專業 | 2176查看 3回答
構造柱設置位置
框架結構!構造筑插筋位置問題。圖紙要求是懸墻的端部要設置構造柱。砌體無約束的端部設置。墻長大于五米設置構造柱。洞寬大于兩米兩側加構造柱。請問。1.四米一垮,其中門與窗各靠一邊框柱,一米寬門,兩米寬窗,門窗之間的一米墻要加構造柱嗎? 2.如果門一側靠框柱,另一側要設置構造柱嗎(是否就是圖紙所指的砌體無約束的端部)?解釋下,謝謝 3.如果門與框架柱之間有10公分距離,這10公分要設置嗎? 4.窗間墻要設置構造筑嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
請問。1.四米一垮,其中門與窗各靠一邊框柱,一米寬門,兩米寬窗,門窗之間的一米墻要加構造柱嗎?
答:門洞寬一米,不需設置構造柱;窗洞寬兩米,在不靠框住另一側根據你描述設計要求可以設置一個構造柱,門窗之間一米墻也不需設置構造柱,墻凈長不大于5m。
2.如果門一側靠框柱,因為另一側要設置構造柱嗎(是否就是圖紙所指的砌體無約束的端部)?解釋下,謝謝
答:如果門不靠框架柱的另一側不需要設置構造柱,不屬于砌體無約束的端部。
3.如果門與框架柱之間有10公分距離,這10公分要設置嗎?
答:門與框架柱之間有10公分距離,可以把門垛改為鋼筋砼門垛,質量防止通病處理措施有此要求。
4.窗間墻要設置構造筑嗎?
答:只要符合墻長大于或等于5m,洞口寬度大于或等于2m,且不鄰靠框架柱,可以根據設計要求或抗震規范增設構造柱。
2013-10-14 11:52:12
-
支持樓上,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2013-10-14 19:49:34
-
構造柱一般按圖施工就可以了。如果不明確和監理和設計溝通一下。一般規定墻體的丁字頭,轉角處。十字交接處。自由端。大于2米得洞口兩側。大于5米的墻體。都需要設置構造柱。希望對你有幫助。
2013-10-14 21:14:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看