001 2011-04-08 20:23:24 | 江蘇省 其他專業 | 1061查看 7回答
構造柱設置
砌體無約束的端部增設GZ,請問砌體的T、L、十字形接頭處是不是屬于無約束端部呢?回答的各有不同,請專家指導一下
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納砌體無約束的端部增設GZ,請問砌體的T、L、十字形接頭處是不是屬于無約束端部呢?回答的各有不同,請專家指導一下 砌體的T、L、十字形接頭處不是無約束端,也是要設置構造柱的。無約束部位是指砌體端部沒有柱墻構件來約束其在水平方向的移動,這時候需要設置構造柱
2011-04-08 20:27:50
-
以上三種都不屬于無約束的構造柱,無約束的構造柱應該是墻的端部沒有和任何其他墻交、連、頂的情況。
2011-04-09 19:20:42
-
問題很清楚 無約束的端部 交叉位置不能算端部 但根據我省規定 雖然交叉位置不是端部 但是也要設置構造柱的 你說的是江蘇省質量通病防治砌體第七條的規定,無約束是只砌體不與混凝土柱連接的情況下 要單獨在沒有柱的一端設置構造柱的。
2011-04-10 09:38:51
-
砌體的T、L、十字形接頭處不是屬于無約束端部。一字的墻體端部屬于無約束。
2011-04-08 20:25:31
-
建議你問一下設計院的人員,應該是指那種一字形的墻體。
2011-04-08 20:28:13
-
你應該按照這樣處理:是把砌塊用鋼筋混凝土圈起來,砌塊本身強度低,整體性差,為保證墻體的整體性,曾設構造柱。砌塊起到填充作用。 所以,凡是單獨的砌塊墻和混凝土沒有連接的,末端都需要加設構造柱~~
2011-04-08 20:35:18
-
你想知道的是無約束的概念問題 你的問題是端頭無約束的砌體端頭設構造柱, 答案是墻的端部沒有柱的情況下,都應設構造柱。 要多看規范啊 那T、L、十、一, 交叉處、端部都應設,規范上長度大于5米的中間還需要再加
2011-04-08 21:44:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看