qiuzhu 2013-10-20 09:37:20 | 河南省 安裝算量GQI | 3881查看 5回答
應急照明幾根線
應急照明 L消是什么線,做什么用的,說的詳細一點 地下室應急照明回路中四根線都是什么線? 如果L1是ZR-BV-4*6-SC25 ,那么4根都是什么線,作用是什么?這四根線和地下室應急照明的四根線性質一樣嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納L消是消防應急照明燈具回路。ZR-BV-3*6表示穿一零一火一接地三根線,再加一根ZR-BV-3*6是充電線,意思是消防火災時此根線充的電起應急照明作用,時間估計在90分鐘(燈具質量)。應急燈具都要穿4根線(燈具里配充電裝置)而且顏色要分清,紅、黃、藍、雙色,一般黃線用作充電線。
2013-10-20 09:55:05
-
應急燈都是四根線。
2013-10-20 14:00:38
-
4根線分別是相線、零線、地線,另一根是雙電源另一個電源的相線。
(零線、地線雙電源公用)
2013-10-20 09:41:33
-
L消是消防強制啟動的線,由接觸器控制的。ZR-BV-3*6表示穿一零一火一接地三根線
你這是應急照明箱的電源圖,原理和應急照明一樣
只是你的應急照明箱不是雙電源的了 而是由B1-AT1這個個雙電源箱供電 節省了成本
2013-10-20 16:24:59
-
一般都是3根線
2013-10-20 16:45:47