qiuzhu 2013-10-20 17:10:22 | 河南省 安裝算量GQI | 988查看 8回答
應急照明的問題
1、SN1上的1、它代表什么線?NHBV-4*2.5,SC20,這里的四根是什么線? 2、L消1*2.5是什么用? 1、和2、的線都是做什么用的? 3、平面圖上的五根線是不是4*2.5+1*2.5 說的詳細一點,謝謝大家
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、SN1上的1它代表該配電箱中控制的第一個回路的編號;NHBV-4*2.5,SC20,是為地下室核心筒照明供電的四根“耐火2.5mm2絕緣銅芯線”。
2、L消1*2.5是為消防控制器具供電用的,NHBV-1*2.5是指的一根“耐火2.5mm2絕緣銅芯線”。該線與核心筒照明供電的四根線共管。
3、平面圖上的五根線就是說的該根管內所穿的電線是NHBV-4*2.5+NHBV-1*2.5 ,因為系統 圖中標明了這五根線是共管。
2013-10-20 20:28:55
-
SN表示室內,1回路編號,SN1整個表示室內回路編號1,NH表示耐火,BV表示銅芯聚氯乙烯絕緣電線,NHBV表示耐火銅芯聚氯乙烯絕緣電線,- 表示電線類別與電線(根數 規格)分隔符,4*2.5表示4根橫截面積為2.5平方毫米的電線,SC20表示焊接鋼管公稱直徑為20mm,整個表示室內回路編號1;耐火銅芯聚氯乙烯絕緣電線4根橫截面積為2.5平方毫米的穿一根公稱直徑為20mm的焊接鋼管。
2013-10-20 21:02:14
-
SN1是回路編號,NHBV-是耐火電線,
2013-10-20 21:47:01
-
1.系統圖中的SN1、SN2、SN3是地下室應急照明回路編號,分別是從L1、L2、L3回路饋出,回路是4根2.5的線; 2.L1消、L2消、L3消是風管控制閥的控制信號線,是一根2.5的; 3.平面圖中的5根線照明線,管內穿5根2.5的線,分別是3根控制線,2根電源線。
2013-10-21 08:35:27
-
你好:L1、L1消共管,用的SC20管,管內穿五根線。L1四根線,其中火線二根,零線一根,PE線一根,L1消是火線與L1是同相,它是消防應急的強切線。標注5的就是NHBV-4*2.5+1*2.5.
2013-10-20 20:18:24
-
樓上的解釋很對,建議你多看看基礎資料為好
2013-10-21 13:19:37
-
1、SN1上的1、它代表消防回路的編號,NHBV-4*2.5,SC20,這里的四根是“耐火塑料銅導線”
2、L消1*2.5是公用的零線,1、和2、的線都是用于“消防應急”的
3、平面圖上的五根線不一定是4*2.5+1*2.5,在這里有電源線和開關控制線,要看照明系統圖才能分清是什么規格的線 。
2013-10-20 17:27:56
-
這五根線有三根火線,L1消、SN1、L1,另外共用一根零線,共用一根地線,五根共管(第二張圖)。
2013-10-20 17:39:55