fanfan 2013-11-13 11:37:34 | 河南省 安裝 | 1639查看 9回答
應急照明線路
請問圖中最左邊與事故照明燈相連的那兩個單管熒光燈是不是也算是應急照明系統的?還有從應急照明箱引出的線,連接的單管熒光燈是不是也屬于應急照明線路?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不需要糾結這個問題
你截圖的單管熒光燈是在公共部位的,從應急照明回路引來或者從應急照明箱引來都是可以的。不違反消防規范,和設計要求
你直接放在應急照明回路里面計算即可
【我是做消防預算的,總是區分不清,那我就按從應急照明箱引出的線都算成消防應急線路里行吧?】
這是可以的 只要你們劃分的時候明確了應急照明的是由消防專業來施工,那你所有從應急照明箱出來的回路,你都算在消防里面。
2013-11-13 12:43:25
-
截圖上:用虛線連接的疏散指示燈、應急燈、安全指示燈屬于應急照明。用單聯雙控開關連接的走道內公共照明熒光燈線路也是應急照明。
截圖上:用單聯單控、雙聯單控開關控制的熒光燈都不是應急照明、
2013-11-13 18:20:20
-
你好:看設計圖紙,線是在一起的。看一下系統圖紙
2013-11-13 11:38:57
-
應急照明也有用單管熒光燈的。看一下材料表表示的是什么。
2013-11-13 11:48:46
-
應急照明系統中可以用到這種單管熒光燈,
應該是帶蓄電池應急照明單管熒光燈,你看看設計說明2013-11-13 11:50:31
-
你好:這兩個日光燈是在事故明回路中了,事故照明也屬于應急照明。應急照明中可以用這種日光燈。
2013-11-13 11:52:52
-
根據所描述的情況和設計圖紙反映,應該是按照應急照明線路計算就可以了。
2013-11-13 14:07:06
-
我是做消防預算的,總是區分不清,那我就按從應急照明箱引出的線都算成消防應急線路里行吧?.
對頭。。。應急照明箱出來的線鏈接的設備都是屬于應急照明回路的。都記到消防里面。
2013-11-13 14:59:52
-
從應急照明配電箱 出來的回路 就屬于應急照明的唄 。熒光燈屬于應急照明。
2013-11-13 16:43:28