  • 應急照明線路的問題

    應急照明系統圖顯示已經是4根線了,有加了一根共管; 問題一:加的一根共管的線是不是消防強啟線?本來的4根線火線零線接地線還有什么線? 問題二:這種情況下連接開關燈應該是幾根,分別是那幾根?

    系統圖

    連接開關

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    應急照明接線原理

    有一根線是給應急照明燈具的蓄電池充電的;

    應急照明4根線,其中有正常電源線1根,零線1根,地線1根,第四根就是消防電源線,但是要在下面那根線的單極開關下加一個交流接觸器,這種情況下在平時為正常電源線供電,當有火災發生時,消防給信號啟動交流接觸器,消防電源線供電,這時回路上的燈具墻壁開關將失去作用,也就是說此時的燈具為常亮的。

    2015-03-27 22:14:02 

  • 連接單聯開關是4根線。

    2015-03-28 06:08:33 

  • 應急照明就是4根線,沒有第五根線的線路,這是設計制圖有誤。4根線分別是;1根正常照明線(火線),1根充電或消防強啟線,1根零線,1根接地線。帶t的開關是聲控開關,需要3根線;火線、零線、控制線;

    答疑解惑

    2015-03-28 07:17:02 

  • :加的一根共管的線是不是消防強啟線?本來的4根線火線零線接地線還有什么線?是的,是強啟線

    問題二:這種情況下連接開關燈應該是幾根,分別是那幾根?開關是觸摸延時開關,管內穿2根線

    2015-03-28 10:59:37 