韓月猛 2013-12-06 14:06:27 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1380查看 2回答
關于砌體通長筋和拉結筋的問題
工程砌體墻中有通長筋3根6@400,但是設計說明中又提到構造柱處的拉結筋也通長布置,求解,求布置方式,求繪制和定義方法 結構說明“ 構造柱與墻連接處應砌成馬牙槎,沿墻高每隔 500mm設2根?6水平鋼筋和?4@250分布短筋平面內,點焊組成的拉結網片,每邊伸入墻內不小于1m;其中標高5.570以下所有墻體上述拉結網片應沿墻體通長設置”。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納上面樓主那樣布置,但一般砌體通長筋2條6@500
2013-12-06 14:34:52
-
你好 : 在砌體構件中定義通常砌體加筋
2013-12-06 14:11:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看