女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請教:關于PPR管幾個問題?

    請問:1.PPR管穿樓板或砌體墻,混凝土墻時需要預埋套管嗎?PPR立管需要阻火圈嗎?如果需要是剛性套管還是塑料套管啊? 2.UPVC立管安裝阻火圈后能不要伸縮節和套管嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1.PPR管穿樓板或砌體墻,混凝土墻時需要預埋套管嗎?PPR立管需要阻火圈嗎?如果需要是剛性套管還是塑料套管??? 2.UPVC立管安裝阻火圈后能不要伸縮節和套管嗎?

     

    回復:1、按規范需要設置,尤其是混凝土墻,不預留套管以后水鉆鉆孔很費工費力、還有可能破壞混凝土墻強度;

             2、PPR立管不需要做阻火圈,一般都是排水管大于DN100才設置;

             3、套管材質看設計,如果沒有明確,你可以根據實際情況選擇,但是可以和你說,剛性套管執行第六冊一般套管,塑料管需要執行第八冊室外管道并扣除定額中的管件含量,這些都有解釋為依據,所以你根據你的立場選擇吧。

             4、UPVC排水管大于DN100的一般需要設置阻火圈,設計一般也都在設計說明中明確,伸縮節必須按設計或規范要求設置,套管一般沒有設置的,但是如果有發包方或監理部門提出要做套管的,建議辦理簽證手續,以防結算出現爭議。

             希望我的回復對你有所幫助。

    2013-12-11 09:07:26 

  • 你好:1.PPR管穿樓板或砌體墻,混凝土墻時需要預埋套管。PPR立管需要阻火圈暫無規定。如果需要是剛性套管還是塑料套管啊?按設計要求做。

     2.UPVC立管安裝阻火圈后,還要安裝伸縮節,不能安裝套管。

    2013-12-10 17:13:11 

  • 1.PP-R管穿樓板或砌體墻,混凝土墻時需要預埋套管。PP-R立管不需要阻火圈(管內有水)。如果需要是剛性套管還是塑料套管啊?可以按設計要求做。

     2.UPVC排水立管(高層建筑10層及以上的才裝阻火圈)安裝阻火圈后,伸縮節按常規安裝,排水管不需要安裝穿樓板的套管。

    2013-12-10 17:39:08 

  • 1:PPR管道土建施工時都留洞,安裝時放入PVC套管后吊洞或砌墻封堵。阻火圈是用在大于等于110的排水管上的,給水管道是不需要安裝阻火圈的。2:阻火圈和伸縮節的功能是不一樣的,所以二者按施工規范都不能少。建議看看給排水施工圖集什么都明白了。

    2013-12-10 18:21:36 

  • 你好:按室外焊接鋼管套用套管

    2013-12-10 17:09:57 

  • 同意樓上的回答。

    2013-12-10 19:20:41 

  • 1.PPR管穿樓板或砌體墻,混凝土墻時需要預埋套管的,PPR立管不需要阻火圈,如果需要是塑料套管啊。

     2.UPVC立管安裝阻火圈后不能不要伸縮節和套管的。

    2013-12-11 08:54:51 