tiantian 2014-02-26 20:22:21 | 湖北省 安裝 | 1463查看 6回答
幾個問題請教專家,謝謝
1.框架結構,前期先做主體結構現澆板,梁,柱時電線管要預埋,如果照明電線管走樓板下彎多長,插座電線管上彎多長呢?前期預埋電線管和后期二次結構磚墻中電線管如何連接呢?2.地面如果是鋪地磚或者鋪復合地板,實木地板話,電線管需要剔槽嗎,剔槽尺寸是多少呢? 3.衛生間和廚房插座電線管不能走地面嗎? 4.地面不論是鋪地磚或者鋪復合地板,實木地板,水管都要剔槽嗎,剔槽尺寸是多少呢?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.框架結構,前期先做主體結構現澆板,梁,柱時電線管要預埋,如果照明電線管走樓板下彎多長?(樓板禁止下彎,因?yàn)槟0迳辖归_洞;有墻、柱的地方才可以下彎。)插座電線管上彎多長呢?(一般300-500mm,做墻時再接至圖紙標高))前期預埋電線管和后期二次結構磚墻中電線管如何連接呢?(用套管粘接或焊接)2.地面如果是鋪地磚或者鋪復合地板,實木地板話,電線管需要剔槽嗎,剔槽尺寸是多少呢?(預埋電管不需要剔槽) 3.衛生間和廚房插座電線管不能走地面嗎?(預埋管可以) 4.地面不論是鋪地磚或者鋪復合地板,實木地板,水管都要剔槽嗎,剔槽尺寸是多少呢?(水管沒有預埋的,如果設計要求暗裝,必須剔槽,寬度是管徑的2-3倍即可;明裝管不用剔槽;地采暖盤管,可以預埋,所以不用剔槽)。
2014-02-27 09:30:39
-
1.框架結構,前期先做主體結構現澆板,梁,柱時電線管要預埋照明電線管走樓板燈具位置不用下彎,插座電線管上彎到 設計要求尺寸。前期預埋電線管和后期二次結構磚墻中電線管用套管或箍連接。
2.地面如果是鋪地磚或者鋪復合地板,實木地板話,大于DN20電線管需要剔槽,剔槽尺寸是以管上皮有大于30mm的水泥保護層為準。
3.衛生間和廚房插座電線管一般是可以走地面的。
4.地面不論是鋪地磚或者鋪復合地板,實木地板,水管都要剔槽嗎,剔槽尺寸是以管上皮有大于30mm的水泥保護層為準。
2014-02-26 21:27:14
-
你好:
1.框架結構,前期先做主體結構現澆板,梁,柱時電線管要預埋。
如果照明電線管走樓板下彎多長,插座電線管上彎多長呢?前期預埋電線管和后期二次結構磚墻中電線管如何連接呢?
這個問題是要看電線管的材質,如果是鋼管應該做到配電箱或開關、插座的安裝位置,要是塑料管照明一般做到梁下,地面插座做到安裝標高但要做保護。
2.地面如果是鋪地磚或者鋪復合地板,實木地板話,電線管需要剔槽嗎,剔槽尺寸是多少呢?
這不應該剔槽,因為管劲闶穷A(yù)埋在砼的樓板中的。
3.衛生間和廚房插座電線管不能走地面嗎?
可以走地面。
4.地面不論是鋪地磚或者鋪復合地板,實木地板,水管都要剔槽嗎,剔槽尺寸是多少呢?
2014-02-26 20:45:49
-
同意樓上的回答。
2014-02-27 07:25:34
-
1.框架結構,前期先做主體結構現澆板,梁,柱時電線管要預埋,如果照明電線管走樓板下彎多長,插座電線管上彎多長呢?
回復:電線管預埋只照明燈具的接線盒接口;開關在柱的也要預埋至開關盒,在墻的預埋到梁下即可;插座走底上彎保證到圈梁丁即可,后期后砌墻剔槽暗敷;
前期預埋電線管和后期二次結構磚墻中電線管如何連接呢?
回復:后砌墻中的管剔槽暗敷,與預埋管套管連接即可;
2.地面如果是鋪地磚或者鋪復合地板,實木地板話,電線管需要剔槽嗎,剔槽尺寸是多少呢?
地面線管一般是預埋暗敷,如果是后期安裝,按你所說的不需要剔槽暗敷;
3.衛生間和廚房插座電線管不能走地面嗎?
回復:可以,但是必須根據設計執行;
4.地面不論是鋪地磚或者鋪復合地板,實木地板,水管都要剔槽嗎,剔槽尺寸是多少呢?
回復:不需要,只要在地面固定即可。
2014-02-27 07:48:31
-
1.框架結構,前期先做主體結構現澆板,梁,柱時電線管要預埋,如果照明電線管走樓板下彎多長根據施工圖設計照明開關距離地面高度確定,下彎長度=層高-設計開關距離地面高度。插座電線管上彎多長要看插座水平管線是在頂板敷設還是底板敷設確定,如果是頂板敷設管線長度比照照明開關計算方式計算;如果是底板敷設按設計施工圖距離地面高度計算長度。前期預埋電線管和后期二次結構磚墻中電線管使用套管連接。2.地面如果是鋪地磚或者鋪復合地板,實木地板話,電線管不需要剔槽,管線是預埋在混凝土板內的。3.衛生間和廚房插座電線管一般不設計走地面敷設,因為衛生間廚房地面會有水浸,萬一漏水會對管線造成損害。 4.地面不論是鋪地磚或者鋪復合地板,實木地板,水管都不需要剔槽。
2014-02-27 08:31:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看