438151011@qq.com 2014-02-25 09:54:56 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1316查看 7回答
剪力墻內外側鋼筋不一樣且外側鋼筋局部范圍不一樣,該如何輸入
剪力墻外側的垂直分布鋼筋信息由設計指定,外側下端鋼筋c25@100分布范圍2700,上端鋼筋c25@200分布范圍3150;內側鋼筋c16@100,請問在鋼筋軟件中如何正確輸入,最好請截圖回答。問題補充:樓下的回答很好很正確,可我確實軟件無法輸入,可否截下圖?你們各位看官也實際驗證下能否輸入???!
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
基礎厚按600考慮的。鋼筋三維中不顯示其他鋼筋,計算或編輯鋼筋中可以看到。
2014-02-25 12:38:32
-
您好,供你參考。
剪力墻
水平鋼筋
格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】;
1、常規格式:(2)B12@100;
2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100;
3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距;
4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距;
5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];
說明
1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。
2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度;
3、加號之間輸入了不同的排數時,取第一個鋼筋信息的排數信息;
垂直鋼筋
格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距>
1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。
1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側到右側的順序布置。
拉筋
格式1:<級別><直徑><水平間距><*><豎向間距>;
例如:A6-600*600
格式2:<數量><級別><直徑>
例如:500A6
壓墻筋
格式1:<數量><級別><直徑>
例如:2B25
其它鋼筋
水平加強筋
格式1:<數量><級別><直徑>
例如:28B14
格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同水平鋼筋的計算。
例如:4B12@200
垂直加強筋
格式1:<數量><級別><直徑>
例如:28B14
格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同垂直鋼筋的計算。
例如:4B12@200
砌體墻
砌體通長筋
格式1:<排數><級別><直徑><@><間距>
例如:2A6@500
格式2:<數量><級別><直徑>
例如:12A6
橫向短筋
格式1:<級別><直徑><間距>;
例如:A8@200
格式2:<數量><級別><直徑>;
例如:48A8
2014-02-25 10:11:50
-
樓上的講的很具體到位,但設置好了畫的時候要注意方向,內外側布筋不同,就有了方向性。
2014-02-25 10:22:01
-
每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定(1)C25@100[3150]/(1)C25@200[2700]+(1)C16@100,這個是水平鋼筋的輸入方法,垂直鋼筋時不能這么輸入的
2014-02-25 10:18:44
-
你的問題表述不是很清楚,最好你就剪力墻配筋詳圖發上來。
2014-02-25 10:52:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看