  • 平面圖與系統圖不符,該怎么正確理解。

    如圖,樓層均為標準層。系統圖中三層共用一個網絡樓層配線架,由中間層沒別引入各個樓層中的家庭信息接線盒,但是在平面圖中每層都有配線架,且都有平面線路圖。該情況應該怎么理解:1、樓層配線架按幾個算,是3層一個還是每層一個?2、如計算線路時按系統圖平面長度*3還是平面長度*3+弱電井垂直引入的高度。3、另外由于新入行,網絡系統不是很了解,想知道就該案例中都需要套那些調試項目,最好能把定額子目寫一下。4、最后希望各位大俠回答的時候不要用太專業的術語,通俗一點即可,非常感謝!

    標準層

    電井

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

    問題補充:1、樓層配線架引線及出線需要預留線么,需要的話是多少(半周長?那經驗值是多少?)。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、樓層配線架按幾個算,是3層一個還是每層一個?

    回復:按1個計算,平面圖僅示意設計思想及平面走向,但是豎向必須按系統圖,你可以咨詢設計確認這一點;

    2、如計算線路時按系統圖平面長度*3還是平面長度*3+弱電井垂直引入的高度。

    回復:你這個說法都是很準確;按系統圖,平面長度*3,還要加上每個樓層設計高度到樓層配線架的豎向長度;(其中2個樓層各不相同,建議樓主查看設計圖例標高確認)

    3、另外由于新入行,網絡系統不是很了解,想知道就該案例中都需要套那些調試項目,最好能把定額子目寫一下。

    回復:弱電一般是專業弱電公司安裝成套設備及穿線、調試,你總包一般只做預埋,可不計算;

    4、樓層配線架引線及出線需要預留線么,需要的話是多少?

    回復:需要,只要計算線纜就需要計算預留,預留長度為半周長。

    2014-03-21 15:36:42 

  • 這種問題應該是在施工前由甲方組織設計院來進行設計交底;一般總包只負責配管至弱電豎井,其他是專業來完成。

    2014-03-23 11:39:08 

  • 你好:建筑施工的總包單位,只做網絡工程的管線及箱盒 的預埋,其它部分的安裝需有專業的公司施工,所以不一、不要考慮調試的項目。

    平面圖是標準層的圖紙,所以有樓層配線架,但樓層配線架的數量要按系統圖紙計算工程量。管線工程量計算按平面的長度*3+弱電井垂直引入的高度。

    2014-03-21 10:26:44 

  • 1、應該以平面圖為準,樓層配線架就是應該每層一個,如果平面圖上確實是每層一個,就按3個計取。

    2、線纜的長度為豎井內建筑物配線架到每層配線架的長度再加上每層配線架到各層的各個元器件的長度。

    3、需要調試的項目有雙絞線鏈路測試及光纖調試。

    4、預留長度根據定額中預留表里的長度計算。

    2014-03-21 10:49:40 

  • 1、樓層配線架按幾個算,是3層一個還是每層一個,這個問題最好去讓設計解答。