開草地辟工地 2014-03-22 10:24:58 | 湖北省 其他專業 | 6669查看 7回答
關于變截面筏板基礎的鋼筋錨固問題
關于這部分60°的彎起錨固長度的計算問題,這個La在11G101-3沒有明確的標注,現在甲方的人說這個錨固長度應該是與水平筋相交的位置算起(圖中的①)。而設計的人說這部分是屬于下層筏板的底部鋼筋,錨固長度是按底板與剪力墻相交的位置算起(圖中的③)?,F(xiàn)在下料安裝已按照設計的要求完成,該怎么解釋?問題補充:圖紙中h1和h2均為550mm厚。 左側的筏板上部有向下的錨固90°彎鉤,而且圖中縱向豎起的虛線部位是我們圖紙通長的剪力墻。設計院的說法好像也有他的道理啊。 因為在我的③減去②的部分就是縱向的一排剪力墻下管樁。 我的左右底板高差為550mm。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個錨固長度應該是與水平筋相交的位置算起(圖中的①)。
圖中的③減圖中的①是屬于下層筏板的底部鋼筋;這個錨固是左筏板筋與右筏板的錨固,不是與剪力墻的錨固。
基礎結構中,應該是剪力墻鋼筋錨入筏板基礎,而不是筏板基礎鋼筋錨入剪力墻。
設想一下;假設“錨固長度是按底板與剪力墻相交的位置算起(圖中的③)”是正確的。假如筏板基礎采用C18的鋼筋,La按35d計算;錨固長度=35*18=630;h1和h2均為550mm厚,h1和h2標高相差550。錨固長度按(圖中的③)算起;沒有達到“與水平筋相交的位置”,錨固長度就夠了。你覺得這樣合理、正確嗎??
2014-03-22 10:43:07
-
變截面水平筋錨固長度應該是與水平筋相交的位置算起(圖中的①)
2014-03-22 10:54:42
-
水平筋相交位置①
2014-03-22 12:00:02
-
鋼筋交錯的位置才是滿足錨固的基本要求,特殊部位要根據圖紙說明去做。
2014-03-23 06:54:40
-
這個錨固長度應該是與水平筋相交的位置算起(圖中的①)。那是變截面筏板應該的構造
2014-03-22 10:46:51
-
應該是從圖2位置算起。
解釋方法為上部鋼筋的錨固位置及方法。
2014-03-22 10:47:39
-
設計圖本身是沒有錯誤,是對圖紙理解上的錯,鋼筋①、②是在h2高板上互錨,一個錨固長度;鋼筋③是指進入h1板高從上皮一個錨固長度。圖集上也是同樣,沒有錯誤!
2014-03-23 08:14:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看