逝水無痕 2014-04-02 17:40:24 | 江蘇省 安裝 | 3756查看 6回答
阻火圈的疑問問題
1,高層建筑塑料PVC-U 排水管De110,設置的專用通氣管每層穿過樓板要不要安裝阻火圈?2,地下室地板到一層的時候要不要安裝阻火圈?3,排水管到屋面設置剛性防水套管以后要不要設置阻火圈?4,看到網上有人這樣回答 (如果在管井內或暗裝的管道就不必要裝),這句話對不對?5,圖四是不是說的管道井,而在洗衣機旁邊的應該是板封閉內的應該不算管道井吧 6,排水管安裝是不是指在用混凝土澆筑在墻內呢?大神們能解釋下嗎?謝謝
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1,高層建筑塑料PVC-U 排水管De110,設置的專用通氣管每層穿過樓板要不要安裝阻火圈?(要)
2,地下室地板到一層的時候要不要安裝阻火圈?(要,因為地下室也會發生火災)
3,排水管到屋面設置剛性防水套管以后要不要設置阻火圈?(不需要,因為屋面排塑上面沒有東西需要防火。)
4,看到網上有人這樣回答 (如果在管井內或暗裝的管道就不必要裝),這句話對不對?(對,因為墻壁防火效谷阻火?。?/span>
5,圖四是不是說的管道井,而在洗衣機旁邊的應該是板封閉內的應該不算管道井吧(施工圖上畫著墻的都是管道井,能防火)
6,排水管安裝是不是指在用混凝土澆筑在墻內呢?(沒有你說的這種施工方法。)
2014-04-03 09:15:03
-
高層建筑塑料PVC-U 排水管De110,設置的專用通氣管每層穿過樓板必須要安裝阻火圈。
2014-04-03 09:00:39
-
專用通氣管每層穿過樓板要不要安裝阻火圈?需要 2,地下室地板到一層的時候要不要安裝阻火圈?需要3,排水管到屋面設置剛性防水套管以后要不要設置阻火圈?需要 4,看到網上有人這樣回答 (如果在管井內或暗裝的管道就不必要裝),這句話對不對?不對,只要穿越防火分區都要考慮 5,圖四是不是說的管道井,而在洗衣機旁邊的應該是板封閉內的應該不算管道井吧 6,排水管安裝是不是指在用混凝土澆筑在墻內呢?大神們能解釋下嗎?謝謝一般是預留孔洞后期安裝
2014-04-02 17:45:26
-
同意樓上的回答。
2014-04-02 21:04:58
-
排水管道阻火圈的作用是為了防止發生火災后把PVC管道熔化用的,一般熱氣都在上面,所以阻火圈在立管上是設置在樓板下邊的,只要是高層建筑的PVC管道穿越樓板及水平管道穿越防火分區時都得需要加阻火圈。并且阻火圈是一個完整的圈,不是兩個半圈合在一起的,那樣就失去阻火圈的作用了,在管道安裝的時候就得同步放進去。
2014-04-02 21:09:30
-
你好:1,高層建筑塑料PVC-U 排水管De110,設置的專用通氣管每層穿過樓板必須要安裝阻火圈。
2,地下室地板到一層的時候必須要安裝阻火圈。
3,排水管到屋面不設置剛性防水套管以后也不要設置阻火圈。
4,看到網上有人這樣回答 (如果在管井內或暗裝的管道就不必要裝),這句話不對。
5,圖四是不是說的管道井,而在洗衣機旁邊的應該是板封閉內的應該不算管道井。
6,排水管安裝不是指在用混凝土澆筑在墻內。
2014-04-02 21:18:24