女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 利用柱主筋做避雷引下線工程量如何計算

    1、利用柱主筋做引下線,這里的柱是結構柱還是框架柱? 2、如圖,各種標注是什么意思?問號表示鋼筋直徑 3、會不會有這種情況,每一層在同一個地方的柱子,里面的鋼筋直徑不同,底層的柱子鋼筋比上層的柱子鋼筋粗?這樣如果上層是12的鋼筋,下層是16的鋼筋,那么上層的引下線數量就要乘以2了。 3、接地跨接線是不是只要焊接的地方就要算一處?比如避雷網與柱子中四根鋼筋連接,這里就要算4處;柱主筋每6米,算一處?

    接地跨接線

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    同意樓上的回答。

    2014-04-11 21:12:48 

  • 已采納

    你好,你把問題復雜化了,利用柱主筋做避雷引下線是不用看這個柱內配筋圖的,你應該去看看防雷章節的定額計算規格和說明。利用柱主筋做避雷引下線一般都是利用兩根大于16mm2的柱主筋作引下線,計算只按一根引下線長度計算,如果超出兩根就按比例調整。

    是否需要接地跨接或梁柱跨接你要看看自己當地的定額說明。一般引下線與避雷網和接地網的焊接定額已經考慮了的,不用計算。

    2014-04-12 11:03:26 

  • 已采納

    1、利用柱主筋做引下線,這里的柱是結構柱還是框架柱?   都可以

     

     2、如圖,各種標注是什么意思?問號表示鋼筋直徑   ???應該是鋼筋直徑,但是由于CAD字體的問題,顯示出來的是問號,否則應該是鋼筋的符號的,這個看不出是幾級鋼筋來。

     

     3、會不會有這種情況,每一層在同一個地方的柱子,里面的鋼筋直徑不同,底層的柱子鋼筋比上層的柱子鋼筋粗?這樣如果上層是12的鋼筋,下層是16的鋼筋,那么上層的引下線數量就要乘以2了。   柱筋變徑不影響引下線的工程量,因為引下線中給出的含量就包含接頭處理的。

     

     3、接地跨接線是不是只要焊接的地方就要算一處?比如避雷網與柱子中四根鋼筋連接,這里就要算4處;柱主筋每6米,算一處?          不是,應該是與其它的構件連接的時候才有的,比如管子之類的,柱筋的部分含在引下線里了。

    2014-04-11 17:00:58 

  • 已采納

    1、利用柱主筋做引下線,這里的柱是結構柱還是框架柱?

    都可以;

     2、如圖,各種標注是什么意思?問號表示鋼筋直徑

    KZ表示框架柱 4根角筋22的鋼筋, 外圈箍筋是直徑為8的鋼筋,間距100mm; 中間是2根20的鋼筋;

    3、會不會有這種情況,每一層在同一個地方的柱子,里面的鋼筋直徑不同,底層的柱子鋼筋比上層的柱子鋼筋粗?這樣如果上層是12的鋼筋,下層是16的鋼筋,那么上層的引下線數量就要乘以2了。 3、接地跨接線是不是只要焊接的地方就要算一處?比如避雷網與柱子中四根鋼筋連接,這里就要算4處;柱主筋每6米,算一處?

    2014-04-11 17:02:20 