天涯海角 2014-06-24 10:06:12 | 河南省 安裝 | 5369查看 5回答
防雷中引下線 與均壓環、避雷帶、基礎接地級連接的地方
防雷中引下線 與均壓環、避雷帶、基礎接地級連接的地方是不是 都需要算焊接的工程量呢??LEB與柱子之間這段距離說明上說用40*4鍍鋅扁鋼連接,那么這段距離需要算工程量嗎?套什么定額呢??
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答::防雷中引下線 與均壓環、避雷帶、基礎接地極連接的地方是不需要算焊接的工程量,
LEB與柱子之間這段距離說明上說用40*4鍍鋅扁鋼連接,那么這段距離需要計算工程量,套用接地母線暗敷設相應的子目,如果是明敷設,就套用明敷設相應的子目
2014-06-24 17:49:59
-
已采納防雷中引下線 與均壓環、避雷帶、基礎接地級連接的地方不需要算焊接的工程量。LEB與柱子之間這段距離說明上說用40*4鍍鋅扁鋼連接這段距離需要算工程量、,套接地母線定額子目。
2014-06-24 10:10:05
-
已采納
防雷中引下線、均壓環、避雷帶不需要計算焊接;利用柱鋼筋作為引下線、基礎接地極連接的地方是都需要算焊接的工程量。
LEB與柱子之間這段距離說明上說用40*4鍍鋅扁鋼連接,那么這段距離需要算工程量,套“戶外接地母線”定額。
2014-06-24 10:11:29
-
已采納你這里的避雷引下線工程量是按米計算,你別管它焊不焊接,只管計算延長米套定額,下面的均壓環和避雷網都是按米計算工程量套定額,利用基礎鋼筋作接地極是按基礎的面積計算,單位是平米。需要計算焊接的是柱主筋與圈梁筋的焊接,按“處”計算,兩個焊點為一處,LEB與柱子之間的扁鐵要計算工程量的,按延長米計算套戶內接地母線定額。
2014-06-24 10:36:41
-
已采納防雷中引下線 與均壓環、避雷帶、基礎接地級連接的地方是都需要算工程量的,LEB與柱子之間這段距離說明上說用40*4鍍鋅扁鋼連接,這段距離需要算工程量的,套戶內接地母線定額。
2014-06-24 16:22:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看