祈柒 2014-06-27 11:26:00 | 河北省 安裝 | 1760查看 3回答
關于電線計算問題
請問,如果我在圖紙上量出來電線的長度,在不套定額的情況下,現場進貨是不是應該加一定的損耗量?損耗量是多少?比如圖紙上的電線長度為150米,那我實際現場進貨應該進多少電線?在定額中哪里顯示出來損耗量的?可否截圖給我看一下定額中的損耗體現在哪里?(河北定額最好)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:電線損耗量是1.8%。圖紙上的電線長度為150米*1.018=152.7米,但是這個數量在實際的使用時是不夠的,因為你沒有考慮電線的接頭數量。定額計算2.5mm2的導線預留長度為14.42米(接、斷頭數為32.1),每百米的導線數量為:(100+14.42)*1.018=116.48米這是定額的含量,四舍五入后為116米。
2014-06-27 13:01:12
-
點擊主材,主材表中就有定額材料的損耗量
2014-06-27 13:01:43
-
不知道你怎么計算的,工程量是要按定額計算規則計算的,如果你已按計算規則計算,在沒有套價的情況下建議把計算長度*1.01
2014-06-27 15:30:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看