女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 這個獨立基礎是否只算底筋呢?

    獨立基礎

    底筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    還需要計算側面水平環筋與側面垂直鋼筋C12@200.

     

    這種非正常配筋,建議與設計溝通確認一下那側面水平筋為環筋還是縱筋,該水平筋與垂直筋是否僅當H2不為0時才計算。

     

    側面垂直筋底部彎折,按插筋底部彎折計算,通常是10*d 或200㎜ 。

     

    聚苯板的計算,先確認一下,那H3厚的是筏板吧?如果是筏板,那么聚苯板與筏板之間應該是筏板墊層,則在套墊層定額時,加套一個聚苯板的相關定額,取墊層的“底部面積”為其工程量代碼即可。如果沒有聚苯板定額,那就做成補充定額。如果聚苯板是按體積取定,則工程量代碼為墊層“底部面積*0.08”.

     

    墊層與基礎構件重疊時,軟件自動扣除基礎構件所占部分的體積或面積,所以直接套用墊層的底部面積即可。

     

    筏板與承臺、獨立基礎構件重疊時,扣除承臺、獨立基礎所占部分,沒有墊層時,在筏板套做法時加套聚苯板定額也行。但如果有墊層,則必須在墊層里套。筏板墊層底部面積比筏板底部面積大。

    2014-07-05 00:16:53 

  • 這個承臺的頂部是有梁通過,你分兩步來定義,一是承臺、二是基礎梁,承臺部分底連鋼筋在承臺中直接定義,上部的立筋和環筋可以用單構件或者其他鋼筋布置。

    2014-07-05 07:06:16 

  • 這個獨立基礎是否只算底筋呢?

    這個獨立基礎是只算底筋,下邊的配筋表中已明確定說明了只有底筋1、2號鋼筋。

    2014-07-05 08:36:06 

  • 答疑解惑

    該獨立基礎可以選擇相應的樁承臺定義比較方便。它能編輯側面及側面的豎向鋼筋

    2014-07-06 10:46:23 