學徒 2014-08-12 22:47:29 | 河南省 土建算量GCL2013 | 2549查看 2回答
消防水池計算問題2
各位老師,請問四,圖集要求鋼筋配筋按05S804第25頁,25沒有鋼筋啊,26、27頁才有相應鋼筋。不用繪圖直接按表中給的根數長度嗎?五,圖紙上給的池壁的鋼筋量是按四周四個池壁給的嗎?我的圖紙上消防水池和相鄰房間公用一個墻壁,這個公共墻壁不屬于消防水池,故消防水池池壁鋼筋工程量除以4乘以3,這樣可以嗎?六,當繪制鋼筋時,這個消防水池板頂和壁加腋部分混凝土量怎么繪制上去,鋼筋怎么繪制上去?謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
四,圖集要求鋼筋配筋按05S804第25頁,25沒有鋼筋啊,26、27頁才有相應鋼筋。不用繪圖直接按表中給的根數長度嗎?
應該按26、27頁鋼筋表中的長度及重量計算鋼筋即可,不需要浪費時間繪圖計算的。
五,圖紙上給的池壁的鋼筋量是按四周四個池壁給的嗎?我的圖紙上消防水池和相鄰房間公用一個墻壁,這個公共墻壁不屬于消防水池,故消防水池池壁鋼筋工程量除以4乘以3,這樣可以嗎?
不可以的,因該水池為矩形水池,不是方形水池,應該用表中鋼筋數量除以水池壁中心線總長度,再乘以圖紙上消防水池和相鄰房間公用一個墻壁的長度(4.3米或8.3米)就是應該減去的鋼筋數量
六,當繪制鋼筋時,這個消防水池板頂和壁加腋部分混凝土量怎么繪制上去,鋼筋怎么繪制上去?謝謝
加腋部分如果要定義構件畫圖布置時,很麻煩的,會浪費很多的算量時間的,直接手工計算后在表格里輸入即可。鋼筋直接按圖集中鋼筋用量就是即可,不需要定義構件畫圖布置就是鋼筋的。
2014-08-13 09:00:31
-
請問四,圖集要求鋼筋配筋按05S804第25頁,25沒有鋼筋啊,26、27頁才有相應鋼筋。按26~28頁鋼筋計算;不用繪圖直接按表中給的根數長度嗎?可以的;五,圖紙上給的池壁的鋼筋量是按四周四個池壁給的嗎?是的,全部鋼筋;我的圖紙上消防水池和相鄰房間公用一個墻壁,這個公共墻壁不屬于消防水池,故消防水池池壁鋼筋工程量除以4乘以3,這樣可以嗎?有誤差,影響量很小,可以這樣操作;六,當繪制鋼筋時,這個消防水池板頂和壁加腋部分混凝土量怎么繪制上去,鋼筋怎么繪制上去,鋼筋中不用繪制加腋部分,加筋在其它鋼筋中輸入;標準池直接查鋼筋表就可以;鋼筋軟件中就不用繪制了。
2014-08-13 07:14:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看