學徒 2014-08-13 23:07:29 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1442查看 1回答
消防水池問題1
各位老師,請問一,如圖這個筏板往下降了1,2m,左側這個像墻一樣的筏板怎么讓它生成墊層,應該不可以吧?二,筏板邊上布置有集水坑,集水坑的直立面怎么生成墊層?三,像泵房、消防水池當所有混凝土都用p6的抗滲等級后,外墻面就不用做防水了嗎?做的話一般做成卷材還是涂料還是砂漿的?四,消防水池、泵房的墻面、天棚、地面抹灰一般用哪種?還會做防水卷材嗎?謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納請問一,如圖這個筏板往下降了1,2m,左側這個像墻一樣的筏板怎么讓它生成墊層,應該不可以吧?軟件現在不支持;二,筏板邊上布置有集水坑,集水坑的直立面怎么生成墊層?軟件不支持,采用其它方法計算。三,像泵房、消防水池當所有混凝土都用p6的抗滲等級后,外墻面就不用做防水了嗎?內面需要做,外面根據設計要求,設計沒有明確的可以不做;做的話一般做成卷材還是涂料還是砂漿的?一般為防水涂料;四,消防水池、泵房的墻面、天棚、地面抹灰一般用哪種?還會做防水卷材嗎?與其它項目一樣,就是一般抹灰;不需要做防水卷材。
2014-08-14 08:50:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看