xia386473146 2013-05-14 10:26:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 257查看 3回答
砌體加筋問題
請問,砌體加筋伸入墻內長度為墻長的1/5,這里墻的長度是不是指柱與柱之間的凈長度,柱與柱之間有構造柱又該怎么算,謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納就是柱間的凈長度,構造柱也按柱考慮。
2013-05-14 10:27:43
-
砌體加筋 軟件會自動計算,可以查看計算式了解,按柱與柱的凈長度計算,兩邊都是按實際長度計算
2013-05-14 16:48:55
-
你好! 這里的柱既包括框架柱或剪力墻,也包括設置的構造柱,因為塤不到一定長度時是不需要設置構造柱的,一旦設置了構造柱,墻長就要按構造柱之間的長度考慮。
2013-05-14 10:38:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看