Four 2015-07-03 10:07:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1026查看 1回答
砌體加筋問題
如圖,設置砌體加筋時,結構說明入墻1米,但是如果遇見這種不規則邊緣構件,左邊砌體加筋是要多設置長一點嗎?因為圖中顯示左邊砌體加筋伸入墻內只是500MM?還有設置砌體加筋時是設置在柱中還是柱邊?還是軟件認定只要你設置時輸入1000MM,軟件計算時它會自動計算柱邊開始伸入墻1000MM?不用在意這些細節?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:軟件里墻體長度小于你定義的長度1000時,不會扣減拉結筋的長度,所以有這短墻時,要選擇拉筋后修改一下長度才對。否則計算長了。
你這種情況不能用T型號的拉結筋。應該用三個一字型號的來布置。T型號的拉結筋用于全部是后砌墻時的做法,你這里是暗柱。
2015-07-03 10:39:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看