女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 如圖,下部鋼筋的搭接位置是否沖突??

    如圖,圖集中的梁下部鋼筋一般在支座內錨固搭接,可是這個節點是錯開1.5倍加密區搭接的,請問這個對于總長度是不是沒有影響,只是根據受力不同,換了一個位置搭接?

    加密區

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好

    兩附圖梁下部鋼筋的搭接位置是不相沖突、不矛盾的。第二張附圖注明中是講“梁下部鋼筋不能在柱內錨固時”的情況,不能在柱內錨固那只有在柱外錨固啦。

    2014-09-25 08:40:03 

  • 這個節點是錯開1.5倍加密區搭接的,這個對于總長度沒有影響

    2014-09-25 08:38:11 

其他類似問題 查看更多

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題